Не греют биметаллические батареи

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алекс82, 09.10.2010.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    возможно кто-то на вашем стояке установил насос и оттягивает весь теплоноситель к себе.
     
  2. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Не думаю что кто то мог поставить насос
     
  3. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Вот нашел на сайте тут. не понял что за счетчики ? Значит не надо менять вентили на полнопроходную арматуру? Каким вентилем регулировать и как? тем более две батареи подключены к одному стояку. то написано что надо"Практический совет только один - присоединиться к этому дружному коллективу и тоже минимизировать гидравлическое сопротивление." и он тут же обратное"Для нормальной работы двухтрубной системы отопительные приборы должны подключаться через арматуру с большим гидравлическим сопротивлением - это вентили для двухтрубной системы." И что то не понял этого "Двухтрубная система без счётчиков - профанация, один шутник - все отдыхают. Поэтому присоединяйтесь к шутникам - выбора нет."


    ВТБ!
    01.11.2005, 12:19
    Система отопления двухтрубная
    ...
    У соседа батареи пышут жаром, а у меня середина и низ холодные.

    Про двухтрубную проглядел, тогда ситуация несколько иная.
    Счётчиков, конечно же, нет? Тогда нормального перепада давления между трубами не будет НИКОГДА - кто-нибудь да будет гнать теплоноситель на проход. Один уже известен - сосед снизу, но всех не переловишь.
    Практический совет только один - присоединиться к этому дружному коллективу и тоже минимизировать гидравлическое сопротивление.

    Вентили для регулировки/отсечки есть? Для двухтрубной системы?
    Регулирующий поставить для однотрубной системы и не на 1/2", а поболее;
    отсечной можно и вовсе заменить на шаровой полнопроходный.
    У биметаллических радиаторов тонкие каналы, так что конкурировать с соседом будет непросто. Меняйте на приборы с маленьким гидравлическим сопротивлением: конвекторы в виде трубы с оребрением, если биметалл, то много секций малой высоты ( подключать по диагонали), алюминий - по давлению.
    МП трубы для подключения не использовать - фитинги узковаты.




    ВТБ!
    01.11.2005, 13:08
    Для нормальной работы двухтрубной системы отопительные приборы должны подключаться через арматуру с большим гидравлическим сопротивлением - это вентили для двухтрубной системы.
    Если это условие будет нарушено хотя бы в одной точке, тогда значительного перепада давлений между подающей трубой и обраткой уже не будет.
    Уточните форму искривлений подающего стояка и под каким углом подключён отвод


    01.11.2005, 18:05
    потому-что давление не то

    Вернее, потому что разница давлений между стояками не та.
    У биметаллического радиатора трубки тонкие, вот водичка и шурует через приборы соседей.

    Двухтрубная система без счётчиков - профанация, один шутник - все отдыхают. Поэтому присоединяйтесь к шутникам - выбора нет.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а как тогда понять, что у вас творится? Может не насос, а краник на стояк поставил и пережал вам проток. Отсюда и фраза
     
  5. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    наверное нужно сделать через байпас с 3 кранами,а отвод пусть мимо идет и что это значит Двухтрубная система без счётчиков - профанация? смотреть надо на всех этажах? у других всех греют
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    у вас в квартире только эти радиаторы? Если есть другие, то как они себя ведут на других стояках? То что вы пишете про спуск воды через Маевского и хватает тепла только на одну сторону, говорит о том, что кто-то вам прижал стояк и сливается в основном обратка. А как ведёт себя стояк подачи, который идёт вниз-вверх от вас? Он везде горячий?
     
  7. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Есть другой стояк батареи чучунные греют хорошо.Батарея бимиталлические совсем холодная что на кухню уходит на батарею что в комнате ничего не прогревается. Закрывал одбн батарею полностью с другой изменений не было и наоборот. Вода поступает снизу вверх весь стояк горячий. Прижать могут только снижнего этажа?
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    да.
    Проблема тогда у вас с вашей врезкой. Очень может быть что всё забито. У вас есть краники. Закройте и снимите радиатор, промойте проверьте, постравливайте теплоноситель через краники, может статься, что краники всё же никак не работают... Может статься, вам спаковали резьбы неправильно и паклей забили трубы.
     
  9. Veterran

    Veterran Гость

    При Сталине, и после него, и даже при Николае Александровиче никому не приходило в голову:
    продавать радиаторы в розницу;
    самовольно влезать в систему отопления, менять трубы, арматуру и т.д.
    Вот и работало в соответствии с проектом, в котором балансировка была заложена изначально.

    Сопротивление секционного радиатора существенно зависит только от суммы сопротивлений вход-выход.
     
  10. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    сделал так открутил штырь у маевского
     
  11. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    сделал так открутил штырь у маевского img_228826.png
     
  12. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    На первой странице есть фото как сделали. иИ интересует это правда армированная так труба выглядит ? Вроде она должна быть с точечками?
     
  13. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    между краном и радиатором - это американка? Если да, тогда снять радиатор нет проблем.
    ну вы их вроде как закрасили. Хотя краска на Ппр не держится и легко может быть сдёрта. А армирование может быть и стекловолокном и тогда вы не увидите никаких точечек.
     
  14. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    зачем его снимать если сейчас при открытие маевского вода циркулирует в батарее. Это не закрашенно,а труба такая белая
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    долго ли вы так сможете жить с постоянным дзюрчанием и влажностью в кухне? Нужно налаживать вашу врезку. То, что у вас левая батарея потеплела, вероятно пошёл теплоноситель из обратки.
     