1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не греют биметаллические батареи

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Алекс82, 09.10.2010.

  1. tyrebel

    tyrebel Гость

    фото со стороны маевского в студию.
     
  2. tyrebel

    tyrebel Гость

    Чето я непонял. Вроде воздух надо стравливать так.
    1. открыть краны магистрали.
    2. открыть маевского.
    3. дождаться кагда из маевки польется вода без воздуха.
    4 закрыть маевский.
     
  3. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Как определить что воздуха нету? Течет ровной струйкой иногда брызжить при открытие и закрытие. В додвале незнаю спускали или нет но у меня течет вода
     
  4. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    стал верх греть но после минут 30 перестал :sorry2:
     
  5. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    вот маевский img_229094.jpg
     
  6. tyrebel

    tyrebel Гость

    Струйка должна быть монотонной без брызг. Если брызжет значит воздух. Откручивать плавно.
     
  7. tyrebel

    tyrebel Гость

    Что за батарея? название в студию
     
  8. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Рифар батарея. Брызжит мне кажется иногда из за грязи может забивается? Потом после закрытия и открытия идет плавно струя
     
  9. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Вот как выглядит кран . Вроде по линейке посмотрел диаметр шарика металлического 14мм примерно. img_229391.jpg
     
  10. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Шаровые краны они все полнопроходные?
     
  11. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    переделали на металл толку нету img_229412.jpg
     
  12. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Можно как нибудь вернуть это г... в магазин и забрать деньги так как нигде не указанно что они не работают в такой системе
     
  13. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Они могут сказать что все расчитанно на чугун и нельзя ставить такие? И окажусь я виноват или нет? Если есть кто разбирается в этом прошу связаться по аське если не затруднит 216126277 .Кстати они говорят что не отвечают за батареи и видно отводы , а отвечают только за стояк и крестовины и типа они горячие и дальше их не интересует. Замерил температуру в помещение показало 24 сказал нормально у вас и все, а то что с грудным ребенком надо проветривать помещение, но мы этого не делаем так как будет холодно.Ве окна герметично заделаны вентиляция не работает из за этого. Это он не учел и то что на улице +8 по нормам в угловой должно быть 22. При какой температуре на улице упадет ниже нормы в квартире,я думаю при 0 уже упадет. Если батарея и отводы мой ставлю насос на отвод он же мой и я отвечаю за него
     
  14. tyrebel

    tyrebel Гость

    Ну раз пошла такая пьянка. Ставите насос типа GRUNDFOS Alpha2 плюс ставите автаматический регулятор на батарею( только поставте правильно регулятор). и будет вам счастья в виде когда открываете окно клапан откроет кран и насос автаматитчески увеличит давление.
     
  15. Алекс82

    Алекс82 Активный участник

    Регистрация:
    09.10.10
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    у соседей при этом греть не будет?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом