1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

не греются последний радиаторы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем slavasemikin, 04.11.2014.

  1. slavasemikin

    slavasemikin Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Здраствуйте. Такая проблема смонтировали твухтрубную систему отопления вход в батарею с подачи выход в обратку всего 5радиаторов первые три греются отлично последний два холодные подача и обратка после первых трёх радиаторов тоже холодные пробывал перекрыть первые три радиатора тогда последний греют отлично.
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Длинна труб, диаметр, насос?
     
  3. slavasemikin

    slavasemikin Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    1. 15 метров подача и 15 обратка труба 25 насос в котле котел 24 кв
     
  4. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Терморегулирующие краны на батареях стоят?
     
  5. slavasemikin

    slavasemikin Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    15 метров обе трубы диаметр 25 насос в котле . котел 24 кв
     
  6. slavasemikin

    slavasemikin Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Стоят простые краны на каждой батарее
     
  7. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Тогда по всей видимости, при открытых кранах из за разности сопротивления потоку большая часть потока циркулирует по пути наименьшего сопротивления. Решение задачи в лоб - придушить краны на первых радиаторах тем самым создав дополнительное сопротивление.
     
  8. slavasemikin

    slavasemikin Участник

    Регистрация:
    04.11.14
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Спасибо за совет помогло прикрыл чуть краны первых батарей и все пошло
     