Не могу понять... где-то слышал, что в ванную нужны лампы 12 В

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Анатолич, 11.03.2015.

  1. Анатолич

    Анатолич Новичок

    Регистрация:
    11.03.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Ремонтирую ванну. В подвесной потолок монтирую светильники. Где-то слышал, что кто-то делал, и только так и нужно - лампы 12В, или током всех моющихся убьёт. Найти на эту тему ничего не могу, и сам давно моюсь в ванной со светильниками и розетками на 220 В. И вроде током не било.
    Чего делать?
     
  2. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    Что найти ответ, надо почитать в ПУЭ про зоны в ванной комнате и разрешённых электроприборах в этих зонах:
    В ванных комнатах, душевых и подобных помещениях должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах...
    п.7.1.47 и далее...
     
    Последнее редактирование: 11.03.2015
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конкретно расписано в гост р 50571.11-96

    Освещение на потолке не попадает в зону обязательных 12В. Посмотрите гост и определите, где и что можно
     
  4. Николай Елсаков

    Николай Елсаков Активный участник

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    78
    Лайки:
    2
    ванна должна быть заземлена, 12В и 24В это для переносного освещения. если фонтаны в потолок не собираетесь пускать, то монтируйте 220 смело.
     
  5. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск

    открываем ПУЭ
    Издание седьмое

    7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:

    электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IPХ7
    в зоне 1 - IPХ5
    в зоне 2 - IPХ4 (IPХ5 - в ваннах общего пользования)
    в зоне 3 - IPХ1 (IPХ5 - в ваннах общего пользования)

    - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    - в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    - в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    - в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

    7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

    7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
    В помещениях умывальников и зонах 1 и 2 (ГОСТ Р 50571.11-96) ванных и душевых помещений допускается установка выключателей, приводимых в действие шнуром.

    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    7.1.88. Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
    фото зон в ванной:

    Похожая тема уже обсуждалась : http://forum.vashdom.ru/threads/sxema-razvodki-ehlektrichestva.41708/

    По поводу ламп на потолке, если они находятся на потолке, то можно использовать напряжение 220 вольт.
     

    Вложения:

    • 5.jpg
      5.jpg
      Размер файла:
      17,2 КБ
      Просмотров:
      5
    Последнее редактирование: 12.03.2015
    Пятница нравится это.
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неверно.
    Очевидно Вы имеете ввиду систему уравнивания потенциалов, которая должна быть заземлена
     
  7. Николай Елсаков

    Николай Елсаков Активный участник

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    78
    Лайки:
    2
    выравнивание потенциалов с землей это и есть заземление. при ежегодных обходах у нас электрики только это проверяют, 12в или 220в никто не смотрит
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выравнивание потенциалов это выравнивание потенциалов - создание эквипотенциальной поверхности, тоесть условий, при которых человек может оказаться под потенциалом те же 220В, но не получить поражения, потому что нет разности потенциалов. Если соединить в ванне все токопроводящие части, то если вдруг на одной окажется 220, то и на других так же и за что бы не взялся. Поражения не получится. Заземляется эта тема, чтобы при пробое сработал защитный автомат.
    Здесь на пол (под плитку, а при электрическом теплом полу обязательно!!!) укладывается металлическая сетка, которая соединяется с тубами, ванной... и всем токопроводящим.

    Если вы заземлите только ванну, а находясь в ней схватитесь за стену, в которой пробит кабель, то убъёт гарантировано

    А выравнивание потенциала с землёй невозможно по определению. Потенциал земли ноль!!!
     
  9. Николай Елсаков

    Николай Елсаков Активный участник

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    78
    Лайки:
    2
    много воды, простите. разность потенциалов это понятно, электрооборудование и токоведущие части должны именно ЗАЗЕМЛЯТСЯ, а не в выравниваться. Это во-первых, защита от поражения, во-второых, защита от эл. магнитных полей. Не знаю имеет ли смысл выравнивание, без заземления, думаю нет
    Про пробитый кабель, не убьет не в фильме ужасов живем. Все таки 220 не смертельно в большинстве, а стена не из чистого железа.
    Последнее, почему нельзя выравнять потенциал с нулем? Было два разных, стал одинаковый, это не выравнивание что ли?
     
  10. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы просто не понимаете смысл выравнивания.
    Представьте на мощной подстанции (скажем 100кВ) нужно обслужить ввод без отключения питания. Как Вы думаете, как это делается?
    Принцип - птичка сидящая не проводах...

    Это заземление. Было 220В посадили на землю (считая заземление 1 ом, там где я работал было 0,4ом) посчитайте ток. Это уже не выравнивание, а короткое замыкание, как раз то, о чём я писал выше - система выравнивания (вообще то уравнивания) подключается к заземлению для срабатывания защиты.

    Если не считать защиту (автоматы) предположить хорошие провода, то где уравнивание? С одной стороны 220, а с другой 0
     
  11. Николай Елсаков

    Николай Елсаков Активный участник

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    78
    Лайки:
    2
    Вот представьте, стоите в незаземленной ванной на которой фаза 220, дотрагиваетесь до стиралки, которая тоже не заземлена(стоит на резиновом коврике с ванной не соедина). Вас ударит током?
    Тогда в чем смысл выравнивания ванны со стиралкой? Не знаю, зачем вообще вводить термин выравнивания потенциалов, если по сути это обычное заземление. Можно это назвать пучок проводников, который заземлен в общей точке
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Смысл в том, что это общее требование. Есть металлическая канализация (да и трубы с водой), да и в пластике вода, которая тоже проводник, поэтому ванна и трубы по умолчанию считаются заземлёнными. Какова величина сопротивления, данного заземления, это другой вопрос.
    Пробой рассматривается на электроприборы (вводы)

    Есть другой вопрос:
    Есть старый дом, где трубы металлические и есть любители (поверьте не мало), которые для экономии электроэнергии берут фазу на чайник, а нейтраль на трубы. А в нормальной квартире стиралка заземлена хорошо...
     
  13. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    угу, у всех металлических и чугунных ванн есть приваренный спецкронштейнчик для присоединения заземления
     
  14. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    не верно это... как же они с трубой канализации соприкасаются, если сифон - пластмассовый?
     
  15. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так и соприкасаются. Это у Вас сифон пластмассовый, а у кого то латунный. Раньше вообще всё металлическое было и до сих пор у многих ещё старьё, а требования написаны давно и для всех.

    К тому же я написал, что в трубах вода, а моющие средства содержат щёлочь, а это электролит.
    К тому же ванна на металлических ножках, стоящих на бетонном полу.
    А здесь ещё пишут темы - "как устранить сырость под ванной"

    А ещё... у знакомых в позапрошлом году погиб ребёнок. Налил в ванну воды, залез и засунул фен, чтобы сделать джакузи. Не было бы розетки рядом, или стояло УЗО, остался бы жив. Была бы система уравнивания, подключенная к заземлению, отключился бы автомат
     