1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не могу заполнить насосную станцию водой

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем saint1987, 03.12.2014.

  1. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    Когда откручиваю пробку, чтобы заполнить насос водой, вода идет фонтаном из этого отверстия. Было все нормально насос работал, но в колодце упал уровень воды и видно насос хапнул воздуха, сейчас уровень воды поднялся в колодце, а насос запустить не могу, ввиду того что не могу залить воду через пробку, как написано в инструкции
     
  2. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    дайте кто-нибудь совет, нету воды в доме
     
  3. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так понимаю у вас не погружной насос. Выкручиваете пробку и идёт вода? Это вытекает то, что выше насоса. Если вниз до клапана не проходит, значит клапан хорошо держит...
    Открутите пробку (надеюсь вы откручиваете правильную, ту, что выше улитки насоса), дайте стечь тому что в трубах дома. Если у Вас накопительный бак, посмотрите, чтобы с него вода не утекала обратно.
    Дальше через отверстие наливайте воду тонкой струёй. Когда заполнится до пробки можете её закрутить и включить насос, а можете не вкручивая пробку кратковременно включить насос, чтобы убедиться, что он качает.
     
  4. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    спасибо, т.е. я перекрываю воду у накопительного бака, потом откручиваю все краны в доме, чтобы спустить воду из труб, затем через пробку заливаю и прокачиваю, и так до тех пор пока насос не будет нормально качать?
     
  5. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Где находится обратный клапан у насоса или в колодце?
     
  6. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    в колодце
     
  7. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    тогда по идее всасывающая труба должна быть заполнена водой, а если вода ещё и в крыльчатке (пробка я так понимаю на насосе откручивается) с запуском не должно быть проблем. Может когда уровень падал грязи на мыло и хапнул насос не воздух, а песок или грязь.
     
  8. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    я не думаю, что мог грязи хапнуть, так как труба находится на пол метра выше уровня дна колодца
     
  9. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    пробка на насосе, через которую нужно заполнять систему водой
     
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Когда в колодце сильно опускается уровень, то из за перепада уровней между колодцем и заколодезным пространством может запросто намыть песка. Опять же это только предположение.
     
  11. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я написал выше своё мнение. Это по опыту эксплуатации насоса у родителей. Колодец возле дома, насос в подвале. Если насос выкачал воду, то уровень будет только в заборе на высоту воды в колодце. Дальше от насоса до воды воздух.
    Несколько раз сам заливал воду через пробку - отлично заливается. Не встречал, чтобы клапан так хорошо держал воду выше в трубе. Обычно она медленно уходит, если выкрутить пробку. Есть подозрение, что что то не туда заливается
     
  12. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    мне просто не понятно почему при откручивании пробки, вода хлещет сильным напором
     
  13. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    Где при этом нужно перекрывать воду?
    у меня стоит кран на выходе из насоса и у накопительного бака
     
  14. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Не израсходован бак быть может. Остаточная вода в трубах. Там что на насосе (трубе) манометра даже нет?
     
  15. saint1987

    saint1987 Участник

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    есть манометр
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом