1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не прогреваются радиаторы

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sc249, 17.12.2009.

  1. sc249

    sc249 Гость

    Здравствуйте! Запустил недавно отопление (недавно смонтировали) в доме и что-то оно не заработало так, как хотелось бы.
    Система однотрубная (ленинградка), котел baxi. Последовательность такая: полотенцесушитель, радиатор 7 секций, регистр(труба 57-я), радиатор 7 секций, радиатор 10 секций, радиатор 7 секций, радиатор 8 секций. Магистраль диаметр 25, вход-выход на радиаторах 1/2. Нагреваются все, кроме 8-ми (еле теплый) и 10-ти секционных радиаторов. Воздуха в системе нет, через радиаторы вода проходит вроде нормально - по очереди отвинчивал краники. Склоняюсь к тому, что все дело в диаметре труб. А может что-то другое?
    Подскажите пожалуйста.
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Сталь или ППР?
     
  3. sc249

    sc249 Гость

    ППР
     
  4. sc249

    sc249 Гость

    А какая разница? Внутренний диаметр?
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Попробуйте провести балансировку системы отопления.

    Если есть краны на радиаторах, то необходимо уменьшить подачу теплоносителя на всех, кроме 8 и 10 секционных.
     
  6. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Меняй на 32, дела пойдут значительно лучше.
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Да, 25 магистраль маловата конечно.
     
  8. sc249

    sc249 Гость

    Получится в ущерб? Не хотелось бы.
     
  9. sc249

    sc249 Гость

    Не пойму, а что изменится? Объём теплоносителя в системе?
     
  10. sc249

    sc249 Гость

    Забыл сказать, что подвод к радиаторам диаметром 20.
     
  11. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Однозначно диаметр трасы маловат, да ещё и для ленинградки. Подвод к радиаторам 20 ПП-р это нормально.
     
  12. Сергей

    Сергей Гость

    О каком ущербе идет речь?

    Какое давление на котле, какая температура на котле в данный момент?
     
  13. sc249

    sc249 Гость

    давление 1.3-1.5, температура около 60
     
  14. Сергей

    Сергей Гость

    Балансировать нужно однозначно.
    Если бы вы схемку сбросили с указанием диаметров, тогда более точно можно сказать.
     
  15. sai

    sai Гость

    Возьмите карандаш и лист бумаги, нарисуйте вашу систему теплоснабжения: последовательно, один за другим, все радиаторы-регистры, затем возле каждого источника тепла поставьте тепловую мощность, которую он излучает в пространство Вашего дома. Излучаемая мощность зависит от объёма теплоносителя, проходящего через радиатор и прямо пропорциональна температуре теплоносителя. Так как система однотрубная (ленинградка), то объём теплоносителя в единицу времени одинаков для всех радиаторов и поэтому количество тепла определяется только температурой теплоносителя и конструкцией радиатора (точнее площадью его излучающей поверхности). Отсюда вывод: первая батарея радиаторов из 10(например)рёбер отдаст в воздух 2 кВт тепла при температуре теплоносителя 70 градусов. Но к следующей батарее радиаторов из 10 рёбер вода придёт более холодной и те же 10 рёбер отдадут меньше тепла... Я думаю, видно взглядом, не вооружённым долгим раздумьем, что последняя батарея радиаторов будет едва тёплой. Выход такой: или двухтрубная система, или зажимать краны на первых, ближних к котлу радиаторах, выравнивая таким образом температуру теплоносителя на входе всех радиаторов.
     