1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не прогреваются радиаторы

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем sc249, 17.12.2009.

  1. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    А, какие радиаторы?как подключены?деаметр конечно надо увеличить на 32 как писалось выше до регистра.но лучше до (2й )( 7-ки )могли при сварке перегреть 20тр.этим заузить проход10-ти реберного радиатора,ведь после 10-ки идет 7-ка она у вас горячая ,а последняя 8-ка теплая ее тоже могли задовить.
     
  2. sc249

    sc249 Гость

    Поменял подводы на 10-ти и 8-ми секц. радиаторах с 20 на 25 и краники, соответственно с 1/2 на 3/4 - проблема решилась. Спасибо всем за советы!
     
  3. Павел

    Павел Гость

    Вот это правильный совет)
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    особенно если однотрубная система со стояками проходящими через радиаторы, а не байпасом, ага... Вот всегда прикалывало меня, пишут люди про "ленинградку", а каждый имеет ввиду разные системы... рисунок сперва нарисовать надо, что автор имеет ввиду под "ленинградкой"...
     
  5. В однотрубных системах используеться параметр "коэфициент затекания радиатора" , так вот этот коэфициент как раз и не обеспечивал нормальную работу радиаторов , что и решилось заменой труб на больший диаметр ( не факт что она не возникнет снова , при изменении каких-либо факторов ) . Хотя , если бы система была изначально посчитана правильно и правильно выбрана арматура системы , этой ситуации можно было избежать . Советую обратиться к проэктанту с просьбой проанализировать Вашу существующую систему на предмет выявления ошибок и вариантов устранения "узких" мест .
    Балансировать систему без установки соответствующей этой системе арматуры - дуть против ветра .
    Поэтому однотрубные системы при кажущейся простоте таят в себе очень много "подводных" камней .
     