Не работает водяной теплый пол

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Сергей, 12.02.2012.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Добрый день Уважаемые форумчане!

    Есть уже смонтированная система теплый пол.
    Трубы - PEXAL (Valsir) 16x2,25

    длина труб теплого пола - 25 метров, площадь порядка 10 м2.

    Радиатор включен в систему, работает как положено.
    Теплый пол работает на половину, т.е. в начале змеевика пол теплый, далее остывает, и к обратке подходит совсем холодный.
    На схеме изображен участок красным пунктиром.

    Сейчас на подаче порядка 100 градусов.
    последний этаж. на мне стояк замыкается и уходит вниз.
    на кухне подобная система работает без проблем (но без радиатора только пол).



    Что посоветуете? в чем ошиблись мастера? в диаметре труб?
    Что можно исправить чтоб было тепло?

    Схему прилагаю.
    Фото соединений прилагаю.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Во- первых где сделано.. в многоэтажке что-ли???????
    И откуда там +100С - не может быть!!!!!!!!!!
    Все зависит от длины труб.. и схемы укладки.
    Ваша схема так и будет работать - нужно было укладывать СПИРАЛЬЮ..а не змейкой.
    Более того на ваши 10м2 ну никак не может быть 25м труб - минимум 40м!!! У вас там шаг получается под 0.5метр - этого МАЛО!!!
    Далее...
    А где узел подмеса???
    Если у вас все 100С подается в ТП, то скорее всего скоро трубам будет кирдык!!!! Если уже где-нить не раздавило с такими температурами .. :smile3:
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Вы сами уже ответили на свой вопрос. Все дело в том, что по законам физики всё в этом мире стремится двигаться по пути наименьшего сопротивления. И вода в ваших трубах не исключение.
    Согласен.
    Да хоть бубликом ее уложите, при таком гидравлическом распределении потоков она работать не будет.
    Вот именно, и не только он.
    И что это за хрень такая сделана - получается, что если закрываешь циркуляцию на коллекторе, то встаёт отопление во всем подъезде что-ли? :shok: Руки бы за это оторвать таким работничкам.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    всё просто. Теплоноситель по пути меньшего сопротивления уходит через радиатор, оставляя в ТП лишь "следы" тепла.
    а сейчас с радиатором и кусочком ТП, холодно? тогда наращивать секции радиатора. Тп вам вряд ли удастся запустить, можно прижать радиатор, но так вы можете посадить весь стояк и у соседей.
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Интересно...
    А кто вообще разрешает делать ТП в многоэтажках???
    Вроде как запрещено.. как нерасчетное для иных жителей всего подъезда :shok:
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А дело в том, что никто никого не спрашивает. И это самое печальное. Хоть-бы с умом делали.
    А после таких криворуких чудо-мастеров будет неудивительно, что все этажи будут мерзнуть.
     
  7. Сергей

    Сергей Гость

    to Олег - нет в 5 этажке но нестандартной планировки,
    ТП сделан по проекту, дом индивидуальной планировки, не стандартный так сказать, нет двух одинаковых квартир...
    все законно.
    сейчас - 30 С, на подаче порядка +100 С.
    да согласен что 25 мало, но если бы было 40, то вообще бы ничего не грело...

    Узел подмеса там же где и мастера-дальние-родственники, пошли лесом...



    to Glory Const - не то что бы холодно, у пола было еще предназначение, он дол жен был обогревать "пятак" у окна площадью почти 12 м2
    радиатор не нарастить он в нише, 15 секций влезо максимум...


    п\с да спасибо я уже вкурсе что мой родственник строитель накосячил, вопрос в том что сейчас делать?
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    я бы на вашем месте забыл про тёплый пол, а на его место в коллекторе подсоединил бы ещё один радиатор.
     
  9. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Интересно, если сделано "всё по проекту", то и вопрос должен быть адресован к тому, кто этот "проект" рисовал.
    Хоронить т.полы может и не стоит, можно решить проблему установкой смесительного узла с трехходовым (например термостатическим ESBE) клапаном и циркуляционным насосом (только совсем небольшой мощности, например Grundfos UP 15). Тут главное гидравлику всего дома не поломать.
    Под радиатором, до отсекающих кранов, должна быть перемычка, чтобы ваши соседи не страдали, если вы решите перекрыть или прижать батарею, если вам вдруг жарко станет.
     
  10. Olego

    Olego Гость

    А как их развоздушить? нужны развоздушники.
     
  11. bnn062

    bnn062 Активный участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    225
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Какая теплоизоляция заложена под тёплым полом? Если это просто "блестяшка", то этого очень мало. Например в случае применения пеноплекса в помещениях на грунте, его нужно 63 миллиметра. У пеноплекса коэффициент теплопроводности лучше чем у "блестяшки".
    Вот для сравнения:
    Сравнение толщин различных материалов при
    одинаковом сопротивлении теплопередаче:
    1. ПЕНОПЛЭКС .......... 20 мм
    2. Пенопласт ................... 30 мм
    3. Минеральная вата ....... 38 мм
    4. Дерево ...................... 250 мм
    5. Ячеистый бетон ......... 270 мм
    6. Кирпичная кладка ..... 420 мм
     
  12. Андрей

    Андрей Гость

    Присоединяюсь ко всему вышесказанному.
    Касаемо МОЖНО/НИЗЯ, законопослушный ЗАКАЗЧИК идет в эксплуатирующую/управляющую компанию и получает ТУ и пояснительную записку на свое отопление, где (если выкинуть всю воду) обнаруживает
    :используемые материалы - сталь (в 90% случаев): а значит пихать ПП, МП, силуминовые гребенки низя, а теплый пол из стальной трубы 12мм можно....
    :соблюдайте расчетную скорость протока KVs: убивая КВс замораживаем соседей - а, значит байпасы и насосы нужны как ...очень нужны.
    :давление в системе ххх: значит применяем оборудование выдерживающее расчетное давление
    :мощность тепловых приборов на квартиру: обычно посчитана 1,5 (в принципе для разных зон отличается, я имею ввиду Магадан и Сочи) соответственно никакими теплыми полами общую систему не разбалансируешь, да и воткнуть в 100м квартиру приборов на 20 квт проблематично и по месту и по деньгам.
    ИТОГО в нашем случае: конечно байпас, конечно насос и можно термостатический смесительный клапан, ну и конечно воздухоотводчик(и)...
     