1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не хватает напора горячей воды baxi duo tec compact 24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ДМИ, 12.01.2016.

  1. ДМИ

    ДМИ Новичок

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иваново
    Подскажите , не хватает напора горячей воды. Котёл baxi duo tec compact 24. Котедж на два этажа . На первом 3 точки водоразбора и на втором 3 точки водоразбора. Давление холодной воды везде нормальное, а напора горячей хватает только на одну точку. Открываешь вторую , давление падает в два раза.
     
  2. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    У вашего котла по паспорту производительность в режиме ГВС 9.8 л/мин при перепаде температур 35 градусов. Этого более чем достаточно для одного крана, а для двух уже маловато.
     