1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправное узо?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем fedor, 19.11.2002.

  1. fedor

    fedor Гость

    Установил новое четырехполюсное УЗО от ДЭК ,а оно не срабатывает от кнопки ТЕСТ. Электрик мне говорит,что слишком низкое напряжение в сети 170-175В,поэтому от кнопки ТЕСТ оно может не срабатывать,но оно свои функции будет выполнять.
    Так ли это,что-то верится с трудом?
     
  2. Стас

    Стас Гость

    Выбрось
     
  3. Владислав

    Владислав Гость

    Согласно ГОСТ Р 50807-95 "Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током" кнопка тест должна срабатывать при напряжении 0,85-1,1 от номинального. А вообще по вопросам про оборудование ДЭК лучше обращаться на dek.ru
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом