Неисправность двухконтурного отопительного котла марки baxi four

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем lsv tula, 26.09.2010.

  1. Бахус

    Бахус Активный участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Абсолютно согласен. Но бывает, что таковых рядом нет....

    По поводу датчиков NTC. У меня есть официальная статистика от ребят из Нижегородского филиала Baxi. Так вот там первые три строчки плата-NTC-теплообменник (последовательность не помню. Под рукой нет).
    Хотя мне, если честно за 6 лет тоже ни одного не попадалось, а вот платы и битермики - это сколько угодно.
     
  2. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Судя по дате,- котёл на гарантии. Попросите сервисников "подкинуть" газовый клапан". :wink3: :smile3:
     
  3. витя73

    витя73 Гость

    сколько заливать незамерзайки на 80 кв м дома?
     
  4. Бахус

    Бахус Активный участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    примерно до колена....
    :laugh1:
     
  5. МастерСам

    МастерСам Гость

    бакси в 2-х контурные, рекомендует, пропиленгликоль до -15, он идет в канистрах -25, разбавлять дистиллированной водой.
    я заливаю определенную марку, но не пишут.к реклама, на мих сайт вроде есть
    Сколько заливать зависит, от вашей системы отопления. Объема труб радиаторов, нужно считать, но перед тем как заливать, систему нужно промывать, поэтому при сливе можете ведрами просчитать
     
  6. Felix

    Felix Гость

    До сих пор никто не может понять причину неисправности моего котла ... Помогите , если у кого то была такая же ситуация с БАКСИ !? Проблему свою я описывал выше,но могу и ещё раз :"Здравствуйте! Установили котёл BAXI mainfour 240 осенью ! Зиму отработал прекрасно !!! недели две назад начал выдавать ошибку Е25 при работе на отопление , (сервисный центр приходил,разбирали -всё работает и незнает в чём проблема) потом вроде сам отошёл и начал работать боле менее, но всёравно с перебоями ! А вчера начал выдавать ту же ошибку при включении горячей воды !"
    ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШИ ОТКЛИКИ !
     
  7. Мастер сам

    Мастер сам Гость

    E-25 отсутствие циркуляции воды, блокировка насоса
    Если отопление собрано нормально, вода в норме, то нужно датчики посмотреть, но похоже забился накипью теплообменник
     
  8. Felix

    Felix Гость

    он иногда работает нормально ! всё греет ! и как нет циркуляции на ГВС ? такого не может быть ! датчики в норме !
     
  9. Бахус

    Бахус Активный участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Опишите, пожалуйста еще раз ситуацию. Что делаете? Когда возникает ошибка? Что происходит при переключении в режим ГВС, ну и т.п.
     
  10. Felix

    Felix Гость

    Установили котёл BAXI mainfour 240F осенью 2010! Зиму отработал прекрасно !!! в феврале появились сбои в работе котла (и до сих пор продолжаются!).когда начинает греть отопление, то температура бежит с большой скоростью и котёл выключает горелку ! и так где то раз 10 попыток и только потом один раз работает нормально, и потом всё тоже самое! при этом выдаёт ошибку Е25 при работе на отопление и ту же самую ошибку при работе на ГВС . монтажники приходили ,осматривали - всё вроде нормально(почистили что смогли , проверили насос - всё работает) ! уже сколько мастеров вызывал , приходили , меняли датчик температуры воды, даже убавили до минимума подачу газа , прибавили интервал между попытками включения горелки до 7 минут ! и всёё равно работает также !
    и ещё бывает когда включаешь гвс , как будто в трубах начинает кипеть вода (!) происходит какое то журчание в трубах !
     
  11. Бахус

    Бахус Активный участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Млин, странная ситуация, учитывая, что Вам уже все там перелопатили.
    По идее, если бы был забит теплообменник, то котел бы выдавал 32-ю ошибку.
    Кроме того, странно что он выдает 25-ю ошибку при работе ГВС. В режиме колонки main вырубает насос и циркуляции по контуру отопления практически нет. Все тепло на себя забирает проходящая по контуру ГВС холодная вода.
    Чисто логически можно предположить, что где-то в системе отопления затык. Если насос молотит, а температура растет как потерпевшая, налицо отсутствие циркуляции. Что собственно котел нам и говорит. :smile3:
    Поэтому перво наперво (это без оглядок на то, что делали или не делали. Просто варианты накидываю):
    Пройдите АБСОЛЮТНО ВСЮ систему на предмет закрытых кранов и тому подобное. Сгоните повторно со всех радиаторов воздух, если он там вдруг нарисовался. Качество сделанной системы оценить сложно, возможно монтажники где-то на халтурили (заузили/запаяли сечение, там заросло все накипью и грязью). Заодно неплохо было бы почистить фильтр на отоплении. Ну и по хорошему бы теплообменник снять, поглядеть чего там есть. Внутри, конечно не увидите, но хоть по портам посмотреть что на стенках. Попробовать продуть контуры, может на самом деле чего-то забило.
    При включенном режиме отопления послушайте все-таки работает насос или нет. Слышно плохо, но услышать можно. Или потрогать, вибрация небольшая наличествует. Кстати, открутите слегка, до появления воды центральный винт насоса (вдруг тоже воздух подсосал). И заодно проверьте, открыт ли автоматический воздухоотводчик на котле (красную пипку наверх сдернуть).
    Ну что еще. Посмотрите какие датчики NTC Вам поставили. Должны быть красного цвета. Если стоят белые - некритично, но температуру врать будут. Правда в безопасную сторону, но врать. Кстати если будете снимать теплообменник, их заодно можно проверить. Тестером по выдаваемому сопротивлению. Таблица зависимости сопротивления от температуры есть на сайте Бакси. Просто не факт, что новый датчик - это рабочий датчик.
    А вот с газовым клапаном бойцы Ваши зря накрутили. Пусть приходят и выставляют все по мурзилке (инструкции на котел) исходя из входного давления газа.
    Ну вот не знаю чем Вам больше помочь.
    Разве что ничего не получится - можете позвонить в филиал представительства в Вашем округе (адреса-телефоны есть на сайте). Технари там ребята отзывчивые (по крайней мере в Поволжском Сергей Шипов никогда не откажет и попытается выяснить причину), может помогут чем.

    Да, забыл.
    С включенным отоплением потрогайте трубу подачи и трубу обратки под котлом. Насколько сильно отличается температура? И по радиаторам пройдитесь потрогайте. По идее самый дальний от кола будет самым холодным если циркуляции нет или она очень слабая.
    Возможна еще кстати какая-то проблема с автоматическим байпассом котла. Снять - почистить как минимум????
    Про "вода в трубах кипит". По ощущениям - из какой трубы булькание? Тепло или вода? Подача или обратка?
     
  12. Владимир

    Владимир Гость

    Мощность горелки не смотрели? Многие ,так называемые, шпецилисты просто не настраивают горелку на требуемую мощность, горит - и ладно. Лично встречал завышение в ТРИ!! раза и занижение в ПЯТЬ!!! раз. Очень редко забивается теплообменник в первый год, у нас в области это например Арзамас.
     
  13. Владимир

    Владимир Гость

    Как правило мы все самое простое в самый последний момент начинаем проверять, лично я думаю, что ему эти специалисты просто тупо не настроили горелку, поэтому при завышенной мощности оной очень большой перепад по температуре на теплообменнике, а на ГВС почему - ну так там емкость меньше контура, мощность теплообменника невелика, теплосъема больше чем есть не будет, физику не обманешь...
     
  14. Бахус

    Бахус Активный участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Так вот в том-то и дело, что котел сначала нормально пахал, а клапан крутили уже после того как проблема возникла.
    Кроме того, я думаю, что если бы дело было в разогнанной горелке (ну в смысле в превышенном давлении газа на оной), так и котел вставал бы по термостату перегрева (ошибка 02), а он-то по отсутствию циркуляции встает.
    Но параметры клапана, согласен, надо на место поставить. Об этом я упоминал.
     
  15. Владимир

    Владимир Гость

    По перегреву котел встает при полном или почти полном отсутствии теплосъема с теплообменника, так как термостат перегрева на более высокую температуру рассчитан, он невозвратный, а тут имеет место большая разница температур на входе и выходе. Ну не настраивают у нас настенники и колонки, не умеют или не хотят... А надо то всего - прочесть инструкцию (15 минут), настроить мин. давление газа (2 минуты), настроить макс. давление газа (2 минуты). Да, перед заливкой системы еще обязательно проверить довление в расширительном бачке. Даже если первый раз видишь это "чудо" - час на все про все хватает.
     
Похожие темы
  1. lsv tula
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    27 973
  2. Виктор
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    12 572
  3. Александр Филинов
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    3 209
  4. Александр Филинов
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 843
  5. Дядя Степа
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 362
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом