1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность котла baxi main 24 fi - вода в системе отопления стала греться только до 60 градусов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Людмила К@, 29.01.2012.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    подкачал проблема другая появилась:начала выбиваться ошибка много накипи что сделать?
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Промывать или менять теплообменник. Но сначала проверить сопротивление обоих датчиков NTC (вкручены в теплообменник). При температуре 25 градусов, должно быть порядка 10кОм.
     
  3. Иван

    Иван Гость

    Друзья скажите. У меня котёл Baxi main 24 fi? ему уже лет десять и нечего ему не далалось. Но последнее время вышли такие проблемы:
    1- При включении горячей воды, вода максимально греется до 40 градусов при самом минимальном потоке. Включал горячую воду и крутил крутилку для регулировки горячей воды пламя огня не меняется. Менял режимы зима/лето, все тоже. Грешу что давление газа в системе упало. При всем этом отопление работает,но пламя не меняет при регулировки температуры воды отопления.
    2 - Котёл выключается когда давление воды в системе падает меньше 1 бара, хотя раньше и при 0,5 работал, установил дополнительный расширительный бак и авто подпиткую.
    P.S. Если такие вопросы уже были дайте ссылку... СПАСИБО
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А прикинь ты бы ездил на машине 10 лет и ничего не делал, даже масло не менял, что было бы? Вызывай толкового спеца, пусть сделает полное ТО котла!
     
  5. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    И автоподпитку - в топку! :sorry2:
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Недавно поставили котел Baxi main 5. Если правильно понял, то это продолжение Baxi Main 24Fi.
    В режиме ГВС, в котле что-то громко булькает и хлюпает, переход от холодной воды к горячей очень резкий и требует некоторого времени. Возможно это нормально. Заранее благодарен за полезные комментарии.
     
  7. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Это продолжение Baxi Main 4.
    Пусконаладку делали котлу?
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    Мастера из газовой службы очень долго устанавливали. Сам был на работе просил брата посмотреть. Но что точно было или не было сделано сказать сложно. Сам не очень разбираюсь. Может как-то самостоятельно можно проверить?
     
  9. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Это нормально.
     
  10. Андрей

    Андрей Гость

    Еще пару рвз выходила ошибка "Котел работает на минимальной мощеости. Засорился дымоход/воздуховрд или входное давление газа слишком низкое", в это время вода переставала нагрева ься. В параметрах "i" последняя ошибка "неправильное положение датчика температуры ГВС". При этом котел куплен и эксплуатируется меньше месяца.
     
  11. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Пусть мастера приедут с манометром и настроят клапан.
     
  12. Ирина

    Ирина Гость

    Здравствуйте!!!!
    У меня вот какая причина: При выключении котла и остывании котла падает давление на ноль, если ставим давление-1 Бар, включаем при нагреве 70 градусов, начинает капать вода со сливного крана котла!
    Приходится добавлять давление, так как не запускается котел после выключения!
    Посоветуйте, пожалуйста, в чём дело????
     
  13. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Дело в расширительном баке, точнее в отсутствии в нем воздуха.
     
  14. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Здравствуйте котел BAXI Main 24i постоянно срабатывает датчик температуры дымовых газов, преводил на R и минут через 5-10 опять отключается и мигает. Подскажите в чем проблема ?
     
  15. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Проблема в недостаточной тяге. Проверьте дымоход. Греется ли передняя крышка котла? Возможно еще оребрение теплообменника загрязнено.
     