1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  5. Плитка — один из самых универсальных и долговечных отделочных материалов. Но держится она не «на честном слове», а на клею: он во многом определяет итоговую прочность всей конструкции. Ошибиться с выбором, глядя на десятки мешков с надписью «плиточный клей», — значит потратить деньги и время зря. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  6. Плиточная облицовка — штука надежная и долговечная, но только при условии корректного подбора материалов и соблюдения технологии. Плитка редко бывает причиной разрушения облицовки. Зато ошибки, связанные с клеем, встречаются постоянно: от некорректного выбора до нарушения регламента нанесения. В статье рассмотрим, как сочетать клей и основание, какие ошибки с клеем встречаются часто и на что опираться при выборе состава. Читать дальше >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность котла baxi main 24 fi - вода в системе отопления стала греться только до 60 градусов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Людмила К@, 29.01.2012.

  1. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Почитайте мои ответы на аналогичные темы. Отвечу из уже написанного, но применимо к вашему котлу. Скорее всего причина в положении электрода контроля пламени на стр. 27 инструкции (№11 в обозначениях). Очевидно он не полностью находится в пламени. Необходимо его выставить так, чтобы он был в "языке" пламени, это делается при открытой камере сгорания, электрод справа. Отпускают винт и регулируют вверх-вниз. Если будете это делать, то не забудьте вывести регулировку отопления в "ноль" и конечно не включать ГВС. И почистите электрод легонько меленькой наждачкой. Я думаю, что проблема уйдет. Пробуйте. Удачи!
     
  2. Alisa7

    Alisa7 Новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Большое спасибо за ответ. Сегодня приходил специалист из сервисного центра поменял датчик тяги. Котел заработал исправно. (На старом датчике перестали замыкаться контакты. Специалист сказал, что вероятнее всего из-за длительного хранения контакты внутри датчика окислились и он вышел из строя.)
     
  3. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Можно было и не менять, а просто промыть спиртовым раствором в отверстия и пощелкайте. В одно отверстие на вдувание 2 щелчка, а во 2-ое на выдувание тоже 2. Попробуйте сами, все равно нечего терять.
     
  4. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Складывается впечатление, что ремонт данного котла -это лотерея в выборе способов устранения неполадок. При мигании индикатора 30 градусов (блокировка при неудачном розжиге) регулировали электрод ионизации, меняли плату.Потом эта проблема переросла в полное отключение котла при включении ГВС. Поменяли датчик протока -не спасло. Котёл сутки работает исправно, а потом может несколько раз подряд выдать ошибку 30 градусов,перед этим он долго трещит,пытаясь разжесься. Буду благодарен, если кто-нибудь даст совет, что можно ещё попробовать
     
  5. Phantom108

    Phantom108 Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Привет,Смоленск!
    Проблема такая.Котел Baxi Main 24Fi нагревает воду по отоплению до заданной температуры
    и ...выключается на 10 секунд.Потом включается снова на 10 сек и так без конца...
    Теплообменник новый.Фильтр почистил.Датчики прозвонил.Уменьшил мощность в половину
    (стояла макс).Насос крутится.Ошибок не выдает.
    Квартира сдавалась четыре года.Есть ощущение, что подводка к котлу изменилась)))
    Что еще проверить?
    PS По ГВС проблем нет.
     
  6. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Здравствуйте. Попробуйте еще "поколдовать" с электродом розжига. Лучше все производить при открытой камере сгорания, т.к. видно что происходит с пламенем. За поддержание пламени отвечает только этот электрод. Но может быть и вероятность плохой работы газ. клапана, но это только предположение. Нового ничего подсказать не могу. Пробуйте. Удачи!
     
  7. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Если есть ощущение, то надо проверить. Проверьте температуру обратки и подачи на момент отключения и после. Одинаково или нет.
     
  8. Phantom108

    Phantom108 Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Вопрос решился.Неправильно стояла перемычка в плате на тактование (стояла как раз на 10 сек).
    Переставил-теперь через 3 минуты вкл-выкл.
    Но появилась новая проблема.
    При закрытие первой крышки стал выдавать ошибку тяги.
    Трубки продул,вентилятор промыл-смазал,уплотнил вход-выход воздуха - пофиг.
    Тухнет при закрытии крышки на горелку.Пока забил-снял ее.
    Закрыл декоративную крышку все работает.
    Думаю не критично.
     
  9. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Что значит уплотнил вход-выход воздуха? Есть вход воздуха для сгорания и выход отходящих газов. Газоход коаксиальный или в стояк: дымоход, воздуховод?
     
  10. Phantom108

    Phantom108 Новичок

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Уплотнил ''вход воздуха для сгорания и выход отходящих газов.'')))
     
  11. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск

    Вот такое происходит с котлом, Послушайте звук -треск при розжиге. Сегодня меняли блок розжига, не помогло
     
  12. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 683
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    ???
     

    Вложения:

    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      87,3 КБ
      Просмотров:
      7
  13. vik63

    vik63 Участник

    Регистрация:
    21.12.15
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    13
    Адрес:
    kovrov
    Нет подачи газа на горелку
     
  14. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    vik63, значит дело в газовом клапане?
     
    Последнее редактирование модератором: 22.12.2015
  15. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 683
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Tar74, большие щелчки не газового клапана?
     