    Очень похоже, что все же датчик температуры бойлера неисправен. Больше никакие индикаторы не мигают? Если мигают одновременно неисправности датчиков ГВС и отопления, то это означает неисправность датчика бойлера.
    Если датчика нет, пусть возьмет для проверки переменное сопротивление на 10 кОм и попробует его подключить вместо датчика бойлера.
    Если с воздушного ниппеля вода течет, то менять надо. А так и накачать достаточно.
     
  2. Одна дама

    Одна дама Новичок

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Нет датчик неисправности ГВС не мигал, мигали одновременнно датчик отопления+индикатор работы системы отопления.
    Но котёл с некоторых попыток всё-же запускался, работал 3 часа и отключался.Так котёл работал 4 дня, постоянно отключался и я его опять кое-как включала.Через 4 дня и так не захотел включаться.При включении мигал датчик отопленияи иногда индикатор недостатка воды или блокировки насоса-мигали попеременно, то тот то этот. С насосом всё впорядке, давление на манометре тоже впорядке.На хол.-0,7, при горячем- 1,8.И вот как откличили регулятор ГВС на "ноль",то есть нет горячей воды, котёл без проблем включается работает только на отопление.
    Бачок Мастер качал, сказал водой вроде залит и в бачке нет давления, т.е не накачал.Теперь купила этот бачок, должен поменять.Ещё говорил возможно боЙлер засорился, но вода в доме (2 этажа) поступает под хорошим напором.Я так понимаю, если засорён, то вода шла б еле-еле.Наверно мастер нетолковый и теперь будет мне менять всё методом исключения.Ребята, что скажите?
     
  3. жека

    жека Гость

    при включении гвс идет холодная вода показывает т 70 с подскажите что делать
     
  4. раиса

    раиса Гость

    Здравствуйте подскажите, если показывает на котле Е-35 и котел выключается, то может это зависеть от заземления,газовая служба ничего не могла сделать и не знает причину.
     
  5. S3rgi

    S3rgi Гость

    неисправен датчик температуры ГВС.
     
  6. ильгам

    ильгам Гость

    Здравствуйте!У нас котёл Baxi24 с закрытой камерой открываешь горячую воду воду не греет а отопление работает нормально.
     
  7. дмитрий

    дмитрий Гость

    стоит котел Baxi Main 24Fi.
    Проблема такая: периодически перегорал предохранитель. Подключен был без стабилизатора напряжения.
    Вчера купил стабилизатор на 0.5 киловат. На стабе высвечивается входное напряжение 231-234В, на выходе ровно 220. Но буквально через какое то время котел вырубается и выдает ошибку "сигнализация блокировки подачи газа".
    В чем проблема?
     
  8. deni579

    deni579 Гость

    стоит котел Baxi Main 24Fi.
    Проблема такая: периодически перегорал предохранитель. Подключен был без стабилизатора напряжения.
    Вчера купил стабилизатор на 0.5 киловат. На стабе высвечивается входное напряжение 231-234В, на выходе ровно 220. Но буквально через какое то время котел вырубается и выдает ошибку "сигнализация блокировки подачи газа".
    В чем проблема?


    Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
    Действие Перевернуть вилку в розетке на 180градусов и снять сбой ( Резет)
    Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.
     
  9. Игорь

    Игорь Гость

    Здравствуйте у меня котел baxi luna комфорт.Я подключил к гвс воду из самого котла полилась вода.Что может быть
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Так снимите крышку, определите откуда вода течёт. Сфотографируйте, а так, вам ни кто не поможет! Вы спрашиваете про кота в мешке! И кто вам ответит, какого цвета кот! :smile3:
     
  11. kema

    kema Гость

    Я не профессионал! Слышал,что такое бывает при слишком большой скорости потока в трубе(резонанс). Насос соответствует?Уменьшить напор можно?
     
  12. Саня

    Саня Гость

    Котел выдает ошибку Е27,в руководстве пользователя такой нет.Может кто знает что это за неисправность? :acute:
     
  13. Николай

    Николай Гость

    Модель котла напиши для начала
     
  14. Николай

    Николай Гость

    E27 - Неправильное положение датчика температуры системы ГВС (BAXI Main Four)
     
  15. Aie27

    Aie27 Гость

    Котёл baxi main four 240f.Начало эксплуатации октябрь 2012 года.Неисправностей две.
    1.Режим ГВС. из крана течет вода нормального давления чуть тепленкая температурой 23-26 градусов.ждёш примерно 6-8-10 минут вода нагревается до 35-45градусов и выше.А раньше нагревалась за 10 секунд.
    Режим зима.Если радиаторы горячие: то вода из крана течет сразу горячая.
    Если радиаторы холодные:то вода из крана течет тоже холодная и ждать надо долго с открытой водой пока не нагреются радиаторы отопления.
    2.Сильно шумит и свистит насос циркуляции.Осмотр показал что шумит вал насоса в подшипниках, сам насос крутится легко.Смазывал силиконовой смазкой не помогло. Может ВЫ подскажите.
    Заранее говорю вам спасибо.PS.живу в маленьком поселке и у нас сервисных центров нет, а вызов мастера из города стоит 1600 рублей это за вызов.
     