Неисправности котлов Baxi - при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем владимир, 13.11.2011.

  1. Николай

    Николай Гость

    Такая же ***ня с водой на таком же котле. На летнем режиме при открытии крана горелка загорается, вода греется примерно до 30 градусов и пламя снижается до минимума. Так может проработать неопределенное время, потом вдруг начинает гореть на максимуме. На зимнем режиме работает нормально, при условии, что горелка горела на отоплении до включения воды. Теплообменник промывал, датчики NTC менял, не помогает
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Датчик протока глючит. Не выключается циркуляционный насос.
     
  3. Aie27

    Aie27 Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    Датчик потока снимал,глядел измерял мультиметром на сопроивление. При включеной горячей воде датчик показывает 0,00 (короткое) Ом,а при выключиной гвс бесконечность.

    Циркулярный насос работает штатно, но очень сильно шумит,свитит. У соседей на таком-же котле тишина.
     
  4. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    если показывает о.00 ,то это не короткое.
     
  5. Aie27

    Aie27 Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    обрыв 1 короткое 00,5
     
  6. Николай

    Николай Гость

    Я так понимаю, датчик протока не может глючить, он либо работает, либо нет.
     
  7. Николай

    Николай Гость

    При открытии крана горячей воды, контакты геркона в датчике протока замыкаются, следовательно сопротивление равно 0 Ом (0.05-0.07 в зависимости от погрешности прибора), а при выключении размыкаются, следовательно сопротивление равно бесконечности. Товарищ Aie27 правильно написал, не путайте!
     
  8. Aie27

    Aie27 Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    Спасибо, Николай за поддержку.
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А шумит точно насос? Не теплообменник? Ну датчик протока отрабатывает нормально, подключен он туда куда надо по схеме? Проверь настройки. Возможно плата глюканула.
     
  10. Aie27

    Aie27 Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    Шумит точно насос.При разборке крутил за крыльчатку появлялся шум.К датчику потока подключены два синих провода на разъемах уходящих к плате.Вот мои настройки:F01-10;F02-00;F03-00;F04/F05-00;F06-00;F07-02;F08-90;F10-50;F11-07;F12-E96;F13-00;F14-01;F15-00;F16-10.
    Скиньте схему платы управления котла на Aie27@mail.ru или укажите ссылку на сайт.

    Приезжал спец в настройках выставил приоритет ГВС и проблемы не стало.вода гвс нагревается быстро. Всем спасибо.
     
    Последнее редактирование: 18.05.2014
  11. Aie27

    Aie27 Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    написал и тишина....
     
  12. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    А что вы хотели? Вам a-x-e-l-1 дал вполне корректный ответ по вашим заявленым симптомам - не отключается циркуляционный насос. И если с датчиком протока все в порядке (по вашим же словам), то проблема в плате управления, либо в цепи датчик-плата. Схему платы управления вам никто не даст, можете не ждать. Хотя бы потому, что это закрытая информация, даже для сервисников. И если кто-то ее, по собственной воле, постарался и вычертил для себя, то неужели вы думаете, что он подарит ее первому встречному? Вычерчивать ее - это долгая и кропотливая работа, которая стоит денег. А схема подключений датчиков и устройств котла к плате есть в инструкции к котлу.
     
  13. Aie27

    Aie27 Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Владимирская область
    Ответ полный. Спасибо, Вопросов нет.
     
  14. Игорь

    Игорь Гость

    Подскажите пожалуйста причину довольного сильного шума при максимальном пламени(3 черточки)на отопление,в районе горения пламени.Шум как со скрежетом.При горении на 1 или 2 черточках полная тишина.При работе ГВС тоже все в норме.Котел BAXI 280 NUVOLA-3.Работает первый сезон.Проблема только появилась(2дня)До этого было все в норме.
     
  15. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Добрый день!

    имеется котел Baxi nuvola-3 comfort 280Fi.
    Установлены датчик уличной температуры и беспроводная панель управления.
    Котел не управляет температурой подачи - сколько выставишь CH-SL, столько и будет держать, ни на полном автомате (yself 1, ambon 1, modul 1,kreg 1), ни при работе по выбранной кривой (yself 0, ambon 0, modul 1,kreg 1).

    Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
     