1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправности котлов Baxi - при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем владимир, 13.11.2011.

  1. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Есть на плате.
     
  2. Светлана

    Светлана Гость

    У меня котел "бакси эко три компакт". переключили на летний режим, по идеи отопление не должно работать, а когда включаешь горячую воду, то идет нагрев батарей. Что это такое и что деть?
     
  3. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Возможно неисправен трехходовой клапан, вызывать специалиста.
     
  4. Алекс

    Алекс Гость

    котёл майнфорн 240, сгорела плата "хоновел СS0263С", подскажите причину, подходит ли замена под гарантию если нет приблизительная стоимость. Спасибо
     
  5. Игорь

    Игорь Гость

    Котел бакси луна 3 240Fi, периодически показывает ошыбку Е10, в работе 2ой год, проработав определенное время , стенка котла сильно нагревается и увеличивается давление, выбрасив воду из спускного клапана, через опред. время Е10 и откл, расширительный бачек воздухом накачивал, в чем может быть еще проблема? Спасибо если кто ответит
     
  6. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Стабилизатор стоит? Если нет, то по гарантии не идет. Стоимость приблизительно 7000р.
     
  7. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Как накачивал, какое давление сейчас в бачке (измеряется при опустошенной СО)?
     
  8. Игорь

    Игорь Гость

    Сначало спустил воздух, потом накачал до 1.5 на зеленом поле манометра, и запустил котел, и опять такая же белеберда через какое то время(периодичности нет), передняя стенка нагревается рука не терпит, подымается давление воду выбрасывает и через время ошибка Е100, подливаю воду и он опять работает какое то время и проходит день-два опять повтор
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Когда накачиваешь воздух в бак котла,манометр на котле вообще не должен ни чего показывать.Либо воду не всю слил,либо мембране пиндык. Во время накачивания бака оставь открытым сливной кран на котле,а краны на подаче и обратке закрой. Пока будешь качать из бачка выдавится, оставшаяся в баке, вода и только затем ты нормально закачаешь воздух. Манометр на котле показывать ни чего не будет, если мембрана целая.
     
  10. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это не есть гуд. Смотри не забит ли теплообменник пылью и проверь дымоход.
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    Спасибо! А нет ссылки(со схемой) как правильно очистить и накачать расширительный бак,и до кого го предела, перед пуском, когда воду заливать. Заранее спасибо!!
     
  12. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Сливаешь воду из СО, открываешь дренажный кран, берешь автомобильный насос с манометром, откручиваешь колпачек золотника сверху бачка и качаешь до 0,8-1 Бар (по манометру на насосе!), заливаешь воду в систему, все! Читай инструкцию к котлу!
     
  13. Alexiy1

    Alexiy1 Новичок

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Челябинская область
    Baxi 3 eco compact 240 fi.
    ГВС забарахлила, на выходе 35 градусов - больше не поднимается. Из наблюдений: когда котел работает в режиме ГВС - вода циркулирует в системе отопления, но ведь должна гоняться по контуру замкнутому. Что это - трехходовик или нет? Как его починить можно? может почистить? а может другие проблемы, как проверить? Подскажите, пожалуйста.
     
  14. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Да, это похоже на трехходовик, возможно поможет чистка.
     
  15. Alexiy1

    Alexiy1 Новичок

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Челябинская область
    всем спасибо:smile3: Разобрал трехходовик, почистил, смазал - все заработало. Заклинило шток.
     
    Solitary нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом