1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  5. Плитка — один из самых универсальных и долговечных отделочных материалов. Но держится она не «на честном слове», а на клею: он во многом определяет итоговую прочность всей конструкции. Ошибиться с выбором, глядя на десятки мешков с надписью «плиточный клей», — значит потратить деньги и время зря. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  6. Плиточная облицовка — штука надежная и долговечная, но только при условии корректного подбора материалов и соблюдения технологии. Плитка редко бывает причиной разрушения облицовки. Зато ошибки, связанные с клеем, встречаются постоянно: от некорректного выбора до нарушения регламента нанесения. В статье рассмотрим, как сочетать клей и основание, какие ошибки с клеем встречаются часто и на что опираться при выборе состава. Читать дальше >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправности котлов Baxi - при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем владимир, 13.11.2011.

  1. Иван

    Иван Гость

    Контакты на реле пробывали перемыкать?реакция есть?В сырую погоду очень много неисправностей по вине плохого заземления и отсутствия ИЗС.
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Возможно вентилятор хандрит, подшипники смазать надо.
     
  3. 0v3RtaNGo

    0v3RtaNGo Новичок

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте , у меня вот такая проблема!
    Котел BAXI MAINFOUR 240F.
    Проблема заключается в том, что отопительный контур работает нормально, а вот когда включаю горячую воду, котел включается- загорается и секунды через 3 перестает греть и снова включается- загорается через 3 секунды и так далее.
    Специалисты-пользователи подскажите пожалуйста что может быть?
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Вероятная причина - малый проток воды, котел рубит по перегреву.
     
  5. El.Layne

    El.Layne Новичок

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Добрый вечер. Котел Baxi Main 24Fi.
    Каждые полгода делаем ТО, котлу больше 7 лет. До этоого была проблема с падением давления, в расширительном бачке была вода - исправили. Затем при включении горячей воды, струя воды была очень мала, загрязнился темплообменник, причем наглухо. Заменили, с ним и датчик ГВС тоже.
    Сейчас котел примерно раз в полтора месяца начинает останавливаться сам по себе, никаких ошибок миганий не оказывает, горит только индикатор зел цвета "Сеть" и все. Помогает "сброс". И все, через определённый период времени снова останавливается точно также. Есть предположение, что у него "мозг потёк" т.к. все остальное работает, подача гор. воды + отопление все в порядке. Тьфу тьфу тьфу. Куда собственно копать?
     
    Последнее редактирование: 21.02.2014
  6. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Напряжение питающей сети.
     
  7. El.Layne

    El.Layne Новичок

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Бесперебойник значит поставить.... Ок. Он у нас воткнут напрямую в розетку, скачки бывают но очень редко, дай Бог если раз в неделю скакнет. Хорошо, попробуем. Вам спасибо за ответ и опреативность :smile3: С наступающим праздником Вас, мужчины ^_^
     
  8. VVeter

    VVeter Участник

    Регистрация:
    09.03.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Добрый день после пяти лет работы образовалась проблема с котлом baxi eco3 compact при открытии горячей воды она начинает играть то горячая то холодная...отопление работает нормально...напор воды отличный... заменил темп.датчик- к сожалению без изменений ... куда копать далее не знаю...спасибо.
     
  9. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Вторичный теплообменник.
     
  10. VVeter

    VVeter Участник

    Регистрация:
    09.03.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Благодарю.
     
  11. VVeter

    VVeter Участник

    Регистрация:
    09.03.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Попробовал промыть ...собрал установочку ...насос и пару шлангов... из антинакипи у нас в магазинах нашёл только силит ...работало всё часа два...и того -мизер накипи на дне а результат тотже...
     
  12. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Вторичный зарастает по контуру СО, без демонтажа с котла не промоешь.
     
  13. VVeter

    VVeter Участник

    Регистрация:
    09.03.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    буду завтра пробовать .спасибо)
     
  14. VVeter

    VVeter Участник

    Регистрация:
    09.03.14
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Снял сегодня вторичник на вид не особо грязный -накипи не видел...потряс в разные стороны вылились чёрные отложения...начал промывать...под струёй промывал... отмачивал 2 часа с тем же силитом ...чтобы какие-то отложения были больше не заметил... Всё собрал обратно-результата ноль((( Странно одно показалось-сам вторичник при открытой горячей воды делится на две половиныесли смотреть на колонку то левая сторона нагревается что руку не удержать а труба на выход гор.воды еле тёплая...даже рядом труба которая идёт на отопление намного горячей... вот так вот...может я не то что сделал или что упустил ?
     
  15. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Плохо промыл. Попробуй соляную кислоту.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом