Неисправности котлов Baxi - при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем владимир, 13.11.2011.

  1. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    ну вот сами поняли что мастер из магазина не самый лучший вариант
     
  2. Val76

    Val76 Новичок

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Добрый день!
    Котел Luna 3 comfort combi (котел 1.310Fi + бойлер). Котел на Отопление работает. На ГВС котел не запускается. Ошибок не выдает. Если отсоединить панель, то котел начинает работать на ГВС. Как только подключаешь панель котел выключается. Возникает и тут же пропадает ошибка 00Е.
    Подскажите пож-та в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
     
  3. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    я не встречался с таким но читать читал на форуме, говорят это код ошибки платы и может быть низкое напряжение то есть требуется стабилизатор и они (все бакси)чувствительны к фазировке напряжения
     
  4. Val76

    Val76 Новичок

    Регистрация:
    10.07.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Котел подключен к сети 220 через стабилизатор напряжения. Ноль и фаза подключения правильно.
     
  5. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    может и стабилизатор врать особенно ресанта сколь уже выбросили,пробуйте для проверки заменить плату управления ,бакси вообше котлы заумные а тем более с боллером,ищите нормального сервисника
     
  6. gazz

    gazz Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Пропала горячая вода, при открытии крана слышно включение внутреннего насоса, а розжиг молчит, что может быть?
     
  7. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    где пропала ,у меня все работает,а у вас наверное на костре греется,чего ей из крана течь
     
  8. gazz

    gazz Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    baxi luna 240 i
     
  9. gazz

    gazz Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Только что был сервисник и сказал все дело в эл. плате 100%,новая будет стоить 12т.р.+1000руб. за настройку (в зависимости от отапл. площади калибруется).Свистит?Вся его диагностика на глазок.
     
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    смотрел инструкцию там кроме платы есть от чего воде горячей не быть,проверьте на отопление работает то есть разжигается греет отопление,
     
  11. gazz

    gazz Новичок

    Регистрация:
    14.07.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Все дело оказалось в датчике NTC,всем спасибо!
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    сказал же что кроме платы есть чему сломаться а то сразу плата,уж больно заумные эти котлы
     
  13. igor72

    igor72 Новичок

    Регистрация:
    18.07.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Здравствуйте. У меня такая проблема: возрастает давление в СО,
    котел BAXI mainfor240F
     
  14. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    как понять возрастает ,на сколько, при работающем или как
     
  15. Константин Резников

    Константин Резников Новичок

    Регистрация:
    25.07.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Подскажите пожалуйста.
    на дисплее котла baxi пропал значок батареи,и теперь все полы холодные,как это все устранить
     