    Stas Гость

    Доброго дня, специалисты! Нужна помощь умных людей. Baxi 24 ecofour, открытая горелка, работает на сжиженном газе. В установках переведен на сжиженный газ, давление газгольдера выставлено 37 мбар, форсунки поменяны. Основной дымоход 150 мм 8 метров (прямой), от котла отвод газов через переходник 120-150. Проблема. При установке температуры теплоносителя ниже 50 градусов котел может работать какое то время, а потом выключается с ошибкой Е01. Сам больше не запускается. При температуре выше 50 работает нормально. И еще вопрос, котел должен гореть постоянно или выключаться по достижению заданной температуры? Спасибо!
     
  2. itsanchello

    itsanchello Новичок

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    снял дадчик был забит ,промыл запустил котел работает ,bbs спасибо за совет .
     
  3. kostya-73

    kostya-73 Гость

    Как отключить?
     
  4. itsanchello

    itsanchello Гость

    зачем отключать ? ПОПРОБУЙТЕ почистить
     
  5. Марина

    Марина Гость

    Поставила котел ecofour 240. Все сделали как надо - Два раза в день котел выключается и выдает Е-35 Стабализатор - есть. Заземление - есть. Что делать?
     
  6. kostya-73

    kostya-73 Гость

    Поставил на бакси регулятор термостат CEWAI RQ Теперь когда он отключает котел то неидет горячая вода.Что делать.??? :sorry2:
     
  7. сергей сергей

    сергей сергей Новичок

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    установил Baxi MAIN Four 240 F раза три четыре в день выдает ошибку Е35,вызывал мастеров,они только 500 рублевые бумажки любят брать,может кто толково подскажет в чем причина может быть,заземление есть, диэлектрическая муфта на газе есть,стабилизатор есть
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Скорее всего поставил не туда куда надо. А котел какой?
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Попробуйте убрать стабилизатор и проверте правильность подключения питания котла. Они хоть и пишут,что котлы фазонезависимые,но все равно надо все все делать по бумажке.
     
  10. kostya-73

    kostya-73 Гость

    бакси майн фур. снял перемычку и поставил туда провод.
     
  11. Одна дама

    Одна дама Новичок

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Котёл Nuvola 280 i. В работе 4 года. Мудрить стал из того, что проработав 3 часа выключается. Ошибку выдаёт: недостаток воды или индикатор неисправности датчика отопления.После того, как выключатель ГВС поставила на «ноль», т.е выключила, стал работать. Вместе на отопление и ГВС работать не хочет. Возможная причина в бойлере?Засорился? Мастер ходит неделю, ничего не найдёт. Говорит расш. бак менять, водой залит.Помогите!!! :sad:
     
  12. вадим

    вадим Гость

    3драствуйту уменя кател Mainfour 240f при включение горячий воды
    падоет давленье и гаснет пламя ошибка Е10 что делать.
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это что?... :shok:
    Бак расширительный проверте.
     
  14. Одна дама

    Одна дама Новичок

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Простите, неправильно изложила.При включении котла загорается индикатор неисправности датчика отопления и котёл не включается, но стоит регулятор гвс выключить, т.е включено только отопление, то котёл включается. При этом отопление есть, Но горячей воды в доме нет.
     
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Смотрите датчик ГВС.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом