1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  5. Плитка — один из самых универсальных и долговечных отделочных материалов. Но держится она не «на честном слове», а на клею: он во многом определяет итоговую прочность всей конструкции. Ошибиться с выбором, глядя на десятки мешков с надписью «плиточный клей», — значит потратить деньги и время зря. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  6. Плиточная облицовка — штука надежная и долговечная, но только при условии корректного подбора материалов и соблюдения технологии. Плитка редко бывает причиной разрушения облицовки. Зато ошибки, связанные с клеем, встречаются постоянно: от некорректного выбора до нарушения регламента нанесения. В статье рассмотрим, как сочетать клей и основание, какие ошибки с клеем встречаются часто и на что опираться при выборе состава. Читать дальше >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправности котлов Baxi - при включении ГВС вода идёт с повышенной температурой

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем владимир, 13.11.2011.

  1. Stas

    Stas Гость

    Доброго дня, специалисты! Нужна помощь умных людей. Baxi 24 ecofour, открытая горелка, работает на сжиженном газе. В установках переведен на сжиженный газ, давление газгольдера выставлено 37 мбар, форсунки поменяны. Основной дымоход 150 мм 8 метров (прямой), от котла отвод газов через переходник 120-150. Проблема. При установке температуры теплоносителя ниже 50 градусов котел может работать какое то время, а потом выключается с ошибкой Е01. Сам больше не запускается. При температуре выше 50 работает нормально. И еще вопрос, котел должен гореть постоянно или выключаться по достижению заданной температуры? Спасибо!
     
  2. itsanchello

    itsanchello Новичок

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    снял дадчик был забит ,промыл запустил котел работает ,bbs спасибо за совет .
     
  3. kostya-73

    kostya-73 Гость

    Как отключить?
     
  4. itsanchello

    itsanchello Гость

    зачем отключать ? ПОПРОБУЙТЕ почистить
     
  5. Марина

    Марина Гость

    Поставила котел ecofour 240. Все сделали как надо - Два раза в день котел выключается и выдает Е-35 Стабализатор - есть. Заземление - есть. Что делать?
     
  6. kostya-73

    kostya-73 Гость

    Поставил на бакси регулятор термостат CEWAI RQ Теперь когда он отключает котел то неидет горячая вода.Что делать.??? :sorry2:
     
  7. сергей сергей

    сергей сергей Новичок

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курская область
    установил Baxi MAIN Four 240 F раза три четыре в день выдает ошибку Е35,вызывал мастеров,они только 500 рублевые бумажки любят брать,может кто толково подскажет в чем причина может быть,заземление есть, диэлектрическая муфта на газе есть,стабилизатор есть
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Скорее всего поставил не туда куда надо. А котел какой?
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Попробуйте убрать стабилизатор и проверте правильность подключения питания котла. Они хоть и пишут,что котлы фазонезависимые,но все равно надо все все делать по бумажке.
     
  10. kostya-73

    kostya-73 Гость

    бакси майн фур. снял перемычку и поставил туда провод.
     
  11. Одна дама

    Одна дама Новичок

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Котёл Nuvola 280 i. В работе 4 года. Мудрить стал из того, что проработав 3 часа выключается. Ошибку выдаёт: недостаток воды или индикатор неисправности датчика отопления.После того, как выключатель ГВС поставила на «ноль», т.е выключила, стал работать. Вместе на отопление и ГВС работать не хочет. Возможная причина в бойлере?Засорился? Мастер ходит неделю, ничего не найдёт. Говорит расш. бак менять, водой залит.Помогите!!! :sad:
     
  12. вадим

    вадим Гость

    3драствуйту уменя кател Mainfour 240f при включение горячий воды
    падоет давленье и гаснет пламя ошибка Е10 что делать.
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это что?... :shok:
    Бак расширительный проверте.
     
  14. Одна дама

    Одна дама Новичок

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Простите, неправильно изложила.При включении котла загорается индикатор неисправности датчика отопления и котёл не включается, но стоит регулятор гвс выключить, т.е включено только отопление, то котёл включается. При этом отопление есть, Но горячей воды в доме нет.
     
  15. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Смотрите датчик ГВС.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом