1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Некорректная работа гвс котла baxi main for

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 23.02.2012.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здрвствуйте. Проблема в том , что установленная температура ГВС 45С выдает 30С, может и 20С, при выключении из сети и повторном включении выдает 40С, а может уйти в перегрев и срабатывает датчик температуры, повторяется все заново. Спасибо.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Очень похоже на неисправность датчика температуры ГВС.
     
  3. дмитрий

    дмитрий Гость

    а давление воды в норме?
     
  4. МастерСам

    МастерСам Гость

    битермический теплообменик по ГВС похоже накипью зарастает
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Котел работае вторй сезон. Давление воды в норме
     
  6. МастерСам

    МастерСам Гость

    А качество этой воды?
     
  7. Сергей

    Сергей Гость

    химикобиологических данных воды мне неизвестно, но всегда пили и не болели, т.е. чрезмерного количества солей, железа, и т.д. нет.
     
  8. дмитрий

    дмитрий Гость

    похоже на неисправность датчика температуры,проверить просто ,поменяйте их местами с датчиком температуры на отопление который идёт ,если не поможет тогда теплообменник ,есть случаи когда и сезона не выхаживают
     