1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нелюбовь котла и генератора

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем тимур, 04.12.2006.

  1. тимур

    тимур Гость

    что делать потребителю,у которого есть котел с автоматикой и генератор с бензином?автоматика котла при переходе
    на питание от генератора выдает красный
    глаз и не дает котлу варить..
     
  2. Скорее всего дело в нестабильности частоты вращения бензогенератора, на который реагирует электроника котла. Скорее всего придется ставить UPS с двойным преобразованием, чтобы добиться достаточного качества электроэнергии. Или перейти на дизельный генератор, который имеет гораздо большую стабильность частоты вращеия
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  3. Валерий С.

    Валерий С. Гость

    Попробуйте включить паралельно с котлом еще лампу 100-200 ватт.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.05.2016
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Из моего бизнеса (связь) известна следующая проблема.
    Для питания устройств с импульсными блоками питания требуется идеальная синусоида а не пила, которую выдают большинство бытовых бензновых генераторов. Опять же из опыта,
    продавцы генераторов об этом либо не знают, либо умалчивают. Да и не во всей документации на генератор об этом написано. Поэтому рекомендуется,
    перед установкой генератора дать продавцу задаток и отвезти его на проверку, вся ли
    электроника будет нормально работать. Кстати к электронике с импульсным БП относится и UPS.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом