1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Несколько радиаторов не прогреваются в двухтрубке

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Panda747, 09.01.2016.

  1. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Добрый день, помогите в разрешении проблемы отопления. Перестали греть радиаторы 3,4,5 (схему прилагаю, нарисовал как смог). Закрытая двухтрубная система, расстояния между радиаторами около 4 метров (до первого радиатора от котла 2 метра), электрокотел, насос (рабочий, я проверял), манометр, грязевик, расширительный бак. На всех радиаторах краны Маевского, на котле автоотводчик воздуха. Патрубки у радиаторов 3,4,5 холодные, обратка соответственно тоже. Радиаторы 1,2 при подаче 60С горяченные, при этом обратка на них тоже горячая. Пытался проливать систему начиная с 3го радиатора, подача еле течет при 1,5 атм...Обратка льется хорошо (я так подозреваю, что вода при наполнении системы идет через обратку, напор хороший. Запорного крана на обратку возле котла у меня нет. Есть ли смысл заглушить обратку у котла, запереть все краны на радиаторах, снять 5й радиатор и проливать подающую трубу... Может засор?
    P.S. Батареи проверял, грязи нет, слегка мутная вода с мелкой окалиной. Воздух в радиаторах спускал, краны на радиаторах чистые.
     

    Вложения:

  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
  3. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Спасибо за ссылку. Балансировочные краны чистые, пытался открыть краны на максимум на последнем радиаторе, закрыв при этом краны на всех предыдущих - и ничего. При этом котел при выставлении 50С нагревает воду до 65С, по видимому нет движения теплоносителя ((( При открытии крана на 2м радиаторе, сразу слышно шум воды, и за 5-10 сек, 2й радиатор становится горячим. 3,4 и 5й холодные...
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вполне может оказаться, что у вас некачественные вентили. Может шток оборвало и они не открываются, хоть и выглядят чистыми.
    То, что теплоноситель не прокачивается в дальние радиаторы - результат непроходимости. Если раньше прокачивал хорошо, а сейчас перестал, есть вероятность трубы, но полипропилен стабилен, там нечему сыпаться.
    Остаются только вентили.
    Ещё какая может быть проблема с вентилями Arco - их вам установили серии Tibet, которые являются термостатическими клапанами с возможностью ручной регулировки. Ну и могли что-то в ручках регулировки неправильно накрутить, поэтому возможно вы прокручивая ручку, не открываете проток.
    На мой взгляд однозначно, проблема в вентилях.
     
  5. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Как то странно,что сразу на 3 батареях накрылись вентиля.
    Вполне возможно,что засорен фильтр(грязевик),а так как он установлен не правильно,то и почистить его не получается.
    Получается примерно так.....при снятии давления,сливания воды и при откручивании отстойника,какая то кака остается не в сетке,а опускается вниз по трубе.....
    Начинайте с грязевика.
     
    иван филичкин нравится это.
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Вам случайно грязевики не так ужасно установили как на фото ниже? Тогда вся грязь не в сетке остаётся, а забивает трубу ниже. Тогда потом только резать трубы приходится.

    2012-10-17 14-11-21 - 0055_1024_70.jpg
     
  7. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    А что,на фото топика, в первом посте ,не видно?
    WP_201фото топика.jpg
     
  8. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Спецы, спасибо за ответы. Касательно балансировочных кранов - если проблема в них, то грелся бы патрубок от подающей трубы к вентилю, а они на 3,4,5 холодные. Грязевик - да стремно он установлен, вверх. Он, чистый. Касательно обратки - как я уже писал, при проливе системы - вода из радиаторов 3,4,5 лилась холодная, скорее всего она шла по обратке, т.к. вентиля на обратке у меня нет ( По всей видимости засор в подающей трубе... Думаю запереть обратку и пролить систему через подачу... Может пробьется. Какое давление максимум можно давать в систему? 2,5? 3?
     
  9. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Спецы, спасибо за ответы. Касательно балансировочных кранов - если проблема в них, то грелся бы патрубок от подающей труба к вентилю, а они на 3,4,5 холодные. Грязевик - да стремно он установлен, вверх. Он, чистый. Касательно обратки - как я уже писал, при проливе системы - вода из радиаторов 3,4,5 лилась холодная, скорее всего она шла по обратке, т.к. вентиля на обратке у меня нет ( По всей видимости засор в подающей трубе... Думаю запереть обратку и пролить систему через подачу... Может пробьется. Какое давление максимум можно давать в систему? 2,5? 3?

    P.S. Блин, смотрю на схему и туплю как никогда. По идее если перекрыть кран обратки на 5м радиаторе, и открыть подающий на 5м, то при проливе вода должна будет давить из подающей трубы....
     
  10. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Нет. Если протока через радиаторы по вашей схеме нет, краны греться не будут.
    Проблема не могла быть в грязевике, иначе так бы у вас никакие радиаторы не грелись.
    Если будете проливать при 3 атм., может сработать аварийный клапан. В принципе ничего страшного, но нужно быть готовым.
    Сделайте проще. Снимите на любом из неработающих радиаторов кран на подаче. Если теплоноситель не пошёл, значит засор в трубах. Если пошёл, значит проблема таки в вентилях.
     
  11. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Значит докладываю. Снял 5й радиатор, снял подающий кран - давление довел до 2, течет струйка воды ( теплой. Закрыл подающую, снял кран обратки - давление до 2х, из обратки льется сильно ((( Неужели блин засор в трубе... или ещё хуже воздух... Попробую снять кран на 3м радиаторе и проверить.
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если вы правильно схему нарисовали, это ничего не даст. Если всё же в трубе засор, ищите на тройниках, от которых идёт ответвление к радиаторам, особенно на этих:
    схема отопления.jpg
     
    Panda747 нравится это.
  13. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Похоже на то... Это жесть, тройники в стенах за гипсой, придется кухонную стенку убирать и гипсу ковырять (((
     
  14. Panda747

    Panda747 Участник

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Россия, Севастополь
    Может есть какая то химия? Залить в систему и подождать сутки, другие?
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    А вы уверены, что засор из такого материала, который химия разъест? Если есть возможность, попробуйте проволокой поковырять до тройника, сняв вентиль с радиатора в указанных местах.
    Я бы мог предположить, что вам спаяли так паршиво эти тройники, но вы же вроде говорите, что раньше работало нормально...
    Вариант доковырять проволокой есть, хотя это и кустарщина)) Насколько это поможет, не уверен, но хоть будете знать где и что.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом