1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Несколько вопросов Андрею Ратникову

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем дмитрий111, 13.05.2015.

  1. kichrot

    kichrot Новичок

    Регистрация:
    16.04.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Котельниково
    Большое спасибо, за обстоятельную консультацию.
     
  2. Наталья1972

    Наталья1972 Новичок

    Регистрация:
    22.04.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Андрей Ратников, здравствуйте. Очень рассчитываю на Вашу помощь. Построила дом, теперь стоит вопрос септика. Земля - глина, угв - 1 м. Весной верховка стоит на поверхности участка. Планирую постоянное проживание. Два человека. Два санузла. Прочитала Ваши книги, изучала все с нуля, помочь советом некому, поэтому обращаюсь к Вам. Нарисовала схему. Понимаю,что рабочая глубина септика не выдержана, но при моем угв боюсь затопление септика. И не совсем уверена, что не затопит дренажную кассету весной. Прикрепляю рисунок
    20170422_160955.jpg
     
  3. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, Наталья.
    В принципе Вы мыслите в правильном направлении. Но в схеме есть ошибки.
    Первая и основная - Вы размеры кассеты должны посчитать исходя из замеренного в натуре коэффициента фильтрации грунта, а не назначить их исходя непонятно из чего.
    Далее:
    - последнее кольцо с насосом уже не септик, а насосный резервуар.
    - обратный клапан не позволит воде стечь из трубы и зимой замерзнет.
    - рабочая глубина кольца (которая со стоками) слишком мала, ниже нормативной.
    - труба выпуска (от дома до колец) слишком мелко. Надо утеплять и греть кабелем.
    Предложения:
    - вместо колец лучше поставить готовый пластиковый септик с насосным отсеком.
    - начальное заглубление выпуска 60-70 см, если не хотите греть трубу кабелем.
    - насос без клапана.
    - уклон напорной трубы к насосу, чтобы вода сливалась из трубы самотеком при отключении насоса.
    - сделать замер коэффициента фильтрации.
    - конструировать сооружение фильтрации исходя из результатов замера
     
  4. Наталья1972

    Наталья1972 Новичок

    Регистрация:
    22.04.17
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тверь
    Андрей, я все поняла, спасибо Вам большое).
     
  5. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Не за что, обращайтесь, всегда подскажу
     
  6. kalper

    kalper Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Т. е. в нем не будут успевать происходить те процессы, которые происходят в предидущих двух, и объем этой третьей камеры исключается из общего объема септика? Помнится Вы говорили что для септика не особо важно количество камер, более важен общий объем. Как в таком случае считать рабочий объем, если насос погрузить в однокамерный септик?
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да. Это всего лишь приемный резервуар для насоса.
    Никак. В этом случае будет не септик, а насосная станция исходного стока с погружным насосом.
     
  8. kalper

    kalper Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Это не радует. Значит мне точно придется вкапывать третью емкость и что самое неприятное соединять ее переливной трубой со второй камерой: откачивать, дырявить, соединять, герметизировать (а там амбрэ), переносить насос...
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Да, если объема первой ёмкости не хватает для септика.
    В некоторых пластиковых септиках делают внутри последней секции карман для насоса (небольшой ящик, закрепленный на стене секции изнутри). Тогда эта секция работает, как камера септика (минус объем ящика).
     
  10. kalper

    kalper Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    А с другой стороны какая разница, самотеком из камеры что-то вылилось или посредством насоса? Не всю же камеру откачивает насос, а только небольшую часть в зависимости от того как отрегулировать поплавок
     
  11. kalper

    kalper Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Ну так и я могу в камере карман сделать. Грубо говоря из любого ведра
     
  12. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Насос создает всасывающий поток, который нарушает гравитационную седиментацию, то есть подсасывает часть осадка и всплывающих фракций. Это приводит к повышенному выносу загрязнений при откачке. Если насос качает в грунтовое фильтрующее сооружение, то увеличивается нагрузка по взвеси на оное. Что сокращает срок его службы.
     
  13. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ведро маловато )) Но в принципе можно сделать. Тогда тройник ставится в стенке этого ящика и держит уровень в секции септика постоянным.
     
  14. kalper

    kalper Участник

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    39
    Лайки:
    0
    Если в стенке ящика, то насос как раз и будет качать неосевшую в первой камере взвесь. Скорее всего верхний срез ведра должен быть на уровне переливной трубы.
     
  15. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Тройник в верхней части стенки ящика. Так же, как он был бы в стене камеры, если бы из неё был самотечный излив.
    Если же в ящик организовать перелив через верхнюю кромку его стенки, то все всплывшие загрязнения окажутся в ящике и откачаются насосом.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Септики, ЛОС, АУ