1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Несущая перегородка?

Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей, архитектурное проектирование", создана пользователем Андрей, 31.10.2005.

  1. Андрей

    Андрей Гость

    Здравствуйте! Имеет место такая ситуация: 1-й этаж 3-этажного кирпичного дома. В одном из помещений (см. картинку) плиты перекрытия лежат одним концом на капитальной стене, а другим - на кирп. перегородке 12 см (правый ряд плит на картинке):
    [ссылка на изображение не работает]
    Но ведь несущие кирпичные стены - это ширина от 25 см (в 1 кирпич) и шире. На 2-м и 3-м этажах - аналогичная ситуация. Как же это все еще не рухнуло? Спасибо всем, кто может как-то прокомментировать ситуацию.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.01.2015
  2. Илья

    Илья Гость

    Перегородка является разгружающей. Без дополнительнительного усиления пробивать проем не рекомендуется.
     
  3. Андрей

    Андрей Гость

    Пригласили мы на осмотр одну из фирм, которые занимаются усилениями конструкций.
    Они предложили вместо этой перегородки мет.балку (двутавр, в„–20), которая будет лежать концами на двух колоннах в 1 кирпич (см. картинку):
    [ссылка на изображение не работает]
    У меня два сомнения:
    1. не будет ли балка провисать (6 м. пролет все-таки)
    2. будет ли концы балки устойчиво лежать на колоннах 25х25 см? может, надо колонны в полтора кирпича класть?
     
    Последнее редактирование модератором: 08.09.2015
  4. Ответ архитектора

    Ответ:
    В связи с тем, что вертикальная нагрузка не известна и предполагается,
    что квалификация строителей будет средняя - то я рекомендовал бы :
    1. сделать колонны (столбы) в 1,5 кирпича
    2. применить балку в„– 24.
    Москва.
    Архитектор Дмитрий.
     
  5. Кирилл

    Кирилл Гость

    Факт очевиден - не дилетантское это дело, и даже не архитекторское. Собрать нагрузку можно, это не составит проблем для конструктора, имеющего профильное образование. Расчитать балку - тоже задача, которую он вполне решить. Так к чему все эти гадания на кофейной гуще? Обращайтесь в проектную фирму, имеющую лицензию, и заказывайте у них проект перепланировки. Тем более, что самовольная перепланировка - дело подсудное.
    Удачи!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом