1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нет напора хол.воды на 17 этаже

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем ОАВ, 08.12.2014.

  1. ОАВ

    ОАВ Новичок

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Подскажите,пожалуйста, что делать? В часы пик нет холодной воды в доме на 17 этаже. Да и в обычное время напор так себе. В соседнем доме на 25 этаже никаких проблем. УК ничего не делает. Считает, что проблемы нет. Можно ли своими силами что-то сделать?
     
  2. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    конечно можно.заявление в прокуратуру,в общество защиты прав потребителей.вы же потребитель воды? а у воды есть параметры которые нарушены.главное-захотеть.я вот компанию МТС за свои 84 рубля натянул по самые помидоры.2 арбитража проиграли,слабаки.а я сначала им предлагал по хорошему покаяться во грехе.
     
  3. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Своими силами вряд ли. Давить на управляющую компанию только.
     
  4. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Кто является поставщиком ресурса "холодная вода" ? Ему заявление с требованием провести замеры давления и принять меры. Требуйте немедленного исполнения, т.е. в заявлении указывайте срок, к примеру "завтра". Если завтра никого и ничего, пишите заявление на сайтах министерства ЖКХ, прокуратуры, в администрацию, жилищную инспекцию города. Реакция будет. Я всегда так делаю. Путь осилит идущий.
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 25 этажном доме наверняка стоят повысительные насосы, поэтому там вода на верхних этажах не зависит от давления в магистрали.
    Выше всё верно сказали: - обращение в управляющую кампанию и смотря на их ответы вызов комиссии, фиксация отсутствия воды и подача в суд
     
  6. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Всё же думаю зависит. Без нормального дебета до насоса повышай не повышай будет как у ТС.
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня на обслуживании есть автоматика водомерных узлов. Подкачивают на завод хозпитьевую воду из магистрали подающей воду на город. Там иногда меньше атмосферы, а на завод качает нормально 6

    Речь же не идёт об отсутствии воды в магистралях. В высотках обычная тема - повысительные насосы.
     
  8. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Ключевое слово "магистраль" там и диаметр будь здоров обычно, да и лежит она горизонтально. Из неё вообще поднимать с нуля можно пока не завоздушится. На вертикальных стояках всё намного печальнее, если повыситель и будет тянуть при плохом дебете ,то только до открытия какого либо крана ниже. Тогда начнется веселуха в виде смесителя пылесоса ниже насоса и плюющихся кранов выше насоса.
     
  9. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Повысительные насосы в современных высотках обязательная вещь, в том числе и на отоплении.
    Расход рассчитан на потребление, а давления на подъём не хватает
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом