1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нет возможности установки фанового стояка в доме - как можно отвести запахи ?

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Владислав, 21.07.2008.

  1. Владислав

    Владислав Гость

    Здравствуйте.
    Какие варианты применяются для отвода запахов от канализации . если нет возможности установки фанового стояка в доме
    1) сантехника установлена на первом этаже(двухэтажного дома)
    2)дом отделан полностью и если вести стояк то труба проходит по комнате второго этажа
    Спасибо!
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Никаких ))) Расслабьтесь, и получайте удовольствие ))) Ну, или отловите того героя, который так сделал и побеседуйте...))
    Надо смотреть, что и как сделано. Возможно вполне пройдет и невентилируемая система. Или клапан придется поставить от срыва сифонов. Но если что, от запахов это не спасает.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ты как всегда в своем репертуаре...
    Ну грешно же над страдальцами смеяться...
    Ну попали люди с сантехникой, так чего ж теперь...
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Для отвода запахов - только вентиляция стояка и помещения.
    .
    Если вы хотите чтобы вам ответили, если у вас какая-то проблема, то как сказал Андрей - описывайте все и как можно подробнее.
    .
    Из вашего описания следует, что отделка уже завершена и вы выявили какой-то глюк.
    Опишите его, в чем проявляется, когда возникает, из-за чего и после чего...
    Желательно видеть, хотя бы, приблизительный рисунок вашей канализации или что там у вас - с уклонами, повортами и установленной арматурой...
     
  5. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Так ничего. Или терпеть или переделывать. Хотя есть шанс, что и невентилируемая система пройдет, и собрана она нормально. Тада пахнуть не будет. Может быть...
     
  6. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а сразу через стену на улицу нет возможности выйти?
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Не для нашего климата. Зимой обмерзнет намертво.
     
  8. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а какой регион то ? подмосковье что ли? у нас такая система работает. хотя всильные морозы бывает и заростает шубой,но все таки она в скорости растаивает.
     
  9. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    В Москве, Питере и севернее - замерзает. А у Вас - это где?
     
  10. Владислав

    Владислав Гость

    Подмосковье 50 км от МКАД
    Сразу на улицу выводить -обмерзнет-вот если бы зимой не проживали тогда подошло.
    Система :унитаз 110 трубу с первого этажа пошла в подвал .к ней подходят рукомойник и душ 50 труба (с уклоном)
    Если от унитаза первого этажа поднимать через второй поподает чуть ли не по центру комнаты второго этажа.
    1 что получится если трубу пустить в доме первого этажа а вывести на улицу на втором (в чулке) в доль стены?
    2 да и труба обязательно d=110 должна?
    3 читал про клапана но они работают на впуск воздуха в систему а нам нужно на выпуск-значит не подходят?
    Зимой проживание только на выходных!
    Всем спасибо!
     
  11. Владислав

    Владислав Гость

    написал не на там .Сори
    прочитайте выше текст !
     
  12. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Стояк изогнуть, в объеме второго этажа пройти вдоль стены (зашить коробом), выйти вверх на кровлю. Тогда будет все нормуль, хотя формально - нарушение норм (нельзя через жилые комнаты).
    Да.
    Клапана ставят не для вентиляции, а для защиты от срыва сифонов. Необходимость клапана подтверждается расчетом.
    Ну, тада пока не парьтесь. Поживите, как есть, понаблюдайте, есть ли запах и рвет ли сифоны. Если ничего этого нет - ну и ладушки, живите спокойно. А если есть - делайте нормальный стояк на кровлю. Хотя, можете начать с клапана, если сифоны всё же срывает.
     
  13. Владислав

    Владислав Гость

    Андрей а что если сделать вытяжку между очистной и унитазом .Скажем в подвале ? через тройник
    Если запах будет стоять в подвале... то вывести от подвала на улицу где нет прохода
     
  14. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Я на пальцах проектировать не умею. Схему хоть нарисуйте, чего у Вас там есть...
     
  15. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а у нас это на юге казахстана :smile3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом