1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Незажигаеться котел

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем sand61111, 09.07.2010.

  1. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Подскажите.Дымоходный двухконтурный котел Юнкерс Евролайн.5 лет в работе.Вчера перестал зажигаться.То есть котел включен ,горит желтый светодиод,как в режиме готовности-когда включаешь горячую воду или отопление розжига горелки не происходит,как горел желтый так и горит.Ни красный не горит что б свидетельствовало о блокировке или неисправности ,ни зеленый- когда зажигаеться горелка.В чем может быть причина.?Спасибо.Просьба коменты- Вам батенька к мастеру не оставлять.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Варианты:
    1. Забит фильтр подвода холодной воды, из-за этого напор слабенький и автоматика не срабатывает.
    2. Сдохла автоматика или датчик (тут уж извините, придётся вас таки послать куда вы не хотели)
    3. Как один из возможных курьёзных моментов (что время от времени бывает), перепутана при включении ноль-фаза.
     
  3. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Пункты 1 и 3 отпадают.Фильтр холодной воды не забит,давление отличное.Фазировка правильная,на всякий случай проверял.Котел "мертвый" не реагирует ни на что.
    Теперь на счет автоматики-где и как можно проверить плату?И при выявлении неисправности как реанимировать ее?Потому что новая плата 300$ на мой котел.Спасибо.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну вообще у старых Юнкерсов система оповещения о неисправности очень хорошая, то есть все остальные возможные варианты, типа "нет тяги", "нет давления газа" и т.д., я сразу отметаю, потому как горела бы ошибка. Проверить плату можно в ближайшем сервисе, позвонить туда, спросить, обслуживают ли и есть ли запчасти.
    Кстати нужно проверить котёл на отопление, а не только на ГВС. Если и там "тишина и мёртвые с косами стоят", значит ещё один плюс в умиротворение платы.
     
  5. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    В моем посте ж написано при вкл ГВС или отопления,котел никак не реагирует. :smile3:
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    тогда только в сервис.
     
  7. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    реле давления газа есть?
     
  8. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Реле давления газа нету
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    При включении отопления, циркуляционный насос включается? А при включении ГВС?
    К чему спрашиваю. Возможно датчик протока не фунциклирует. А за 5 лет доблестного труда, котелку хоть раз сервис делали?
     
  10. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    Циркуляционный насос не включаеться ни при вкл.ГВС ни при вкл. отопления-"мертвый" совсем.Профилактику(хотя что имееться в виду) не делали.Сам снимал крышку-продувал прочищал,раз в два года.Сам потому что занимаюсь установкой автономного отопления,и что такое у нас сервис знаком хорошо.Спасибо.
     
  11. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    Прогноз неутешительный: в 95% случаев с подобными симптомами - замена платы в следствии броска напряжения(возможно - была молния).
    :sorry2:
     
  12. Jeka

    Jeka Гость

    Умерла плата.
     
  13. sand61111

    sand61111 Участник

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Запорожье
    А плату реально корректно отремонтировать?А то Кулибины наворочают,а тут все таки газ.Стремно.Новая плата -порядка 300$.
     
  14. Почему сразу плата , а ничего что циркнасос маслает 5 лет ?
    Мож насос выпилил втулки и заклинил ? А плата ожидает проток , и в аварию при этом не выпадает .
    ПРОВЕРЯЙ ВСЁ ЧТО МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ !!!
    220 , насос , датчики ...
    А выбросить 300 бакинских успеешь ! Имей ввиду - плату назад у тебя никто не заберёт !!!
     
  15. Почему сразу плата , а ничего что циркнасос маслает 5 лет ?
    Мож насос выпилил втулки и заклинил ? А плата ожидает проток , и в аварию при этом не выпадает .
    ПРОВЕРЯЙ ВСЁ ЧТО МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ !!!
    220 , насос , датчики ...
    А выбросить 300 бакинских успеешь ! Имей ввиду - плату назад у тебя никто не заберёт !!!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом