1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нормы и правила ?

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Faust, 14.11.2006.

  1. Faust

    Faust Гость

    Не знаю как правильно сформулировать вопрос. Лучше на пальцах обрисую ситуацию.
    14-этаный дом. По федеральной программе в доме установили теплосчётчик. Переделали подводку - как сказали слесари "отрезали толстую трубу в обратке и приварили тонкую".
    Теперь отпление в доме - сказать х..ёвое - ничего не сказать. Перепад температур в домовой подводке на прямой и обратке почти 30 градусов. Циркуляция слабая, батареи холодные. ЖЭК говорит ничего не знаем, такой проект.
    Интересует, есть какие то нормы вот по этому самому перепаду температур? Такого ведь быть не должно. Раньше всё было хорошо, батареи грели на совесть.
     
  2. юрий

    юрий Гость

    >Не знаю как правильно сформулировать вопрос. Лучше на пальцах обрисую ситуацию.
    >14-этаный дом. По федеральной программе в доме установили теплосчётчик. Переделали подводку - как сказали слесари "отрезали толстую трубу в обратке и приварили тонкую".
    >Теперь отпление в доме - сказать х..ёвое - ничего не сказать. Перепад температур в домовой подводке на прямой и обратке почти 30 градусов. Циркуляция слабая, батареи холодные. ЖЭК говорит ничего не знаем, такой проект.
    >Интересует, есть какие то нормы вот по этому самому перепаду температур? Такого ведь быть не должно. Раньше всё было хорошо, батареи грели на совесть.
    Уважаемый Faust ! Так могли поступить только полные бездари в теплотехнике. При подборе калибра счетчика необходимо было учесть располагаемый перепад давлений на вводе,который должен равняться сопротивлению системы плюс сопротивление счетчика с запасом 10-20%.В настоящее время Вы по счетчику можете определить расход теплоносителя,сравнить его с расчетным и потребовать выполнения наладочных мероприятий (вариантов много).
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом