Нужен автомат на нулевом проводе или нет ?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Dmitriy, 13.09.2002.

  1. Dmitriy

    Dmitriy Гость

    Недавно менял проводку, инженер по приему сказал, что всё хорошо, но порекомендовал для безопасности снять автомат с нулевого провода. С лестничной площадки идёт кабель и перед входом на счётчик на нуле и фазе стоят автоматы. Так нужен там автомат или нет ???
    Проводка менялась старая на "трёхпроводную", здание старое, поэтому земля с нулём соеденены на площадке, затем эти три провода идут на квартирный щиток, где на нуле и фазе стоят автоматы и затем с них идут на счётчик.
     
  2. stia

    stia Гость

    Непонятно на какую проводку вы поменяли старую - на 2-х или трехпроводную.
    Поподробнее напишите обо всем
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  3. Dmitriy

    Dmitriy Гость

    Проводка менялась старая 2-х проводная на 3-х проводную, так как дом старый земля с нулём соеденена на лестничной площадке и оттуда уже идёт трёх-жильный провод к квартирному щитку, земля идёт сразу на клемму, а ноль и фаза через автоматы идут на счётчик (вот по поводу одного из этих автоматов у меня и есть вопрос (что на нуле)), с которого ноль идёт на другую клемму, а фаза идёт на автоматы, с которых расходится по дому. И в чём тут опасность не могу понять, просто это делал местный электрик.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  4. Не очень грамотный был электрик.
    Опасность есть, и довольно существенная. Суть вот в чем: Срабатывание
    автомата происходит как известно при токовой перегрузке. Значение
    тока отсечки у автоматов даже одной серии различно. Оно, конечно, близко к номиналу, но тем не менее разное.
    Если автомат стоит как положено, на фазе, то при его срабатывании обесточивается вся сеть, а вот если автоматы стоят и на нуле и на фазе, то при токовой перегрузке неизвестно какой из них сработает раньше.
    Если раньше сработает тот который на фазе, то все ОК. А вот если срвботает тот который на нуле, то фаза то в розетках останется, так как
    в этом случае автомат на фазе не сработает.
    А теперь представте, что кто-то забыл про то что автомат на нуле, сунул
    чего в розетку, сеть вырубилась. Человек думает - все обесточено, разбирает розетку и случайно касается фазы. Как вам такая перспектива?
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  5. Сергей

    Сергей Гость

    лучше поставить двухполюсный автомат

    Думаю лучше всего поставить двухполюсный автомат на вводе, на фазу и рабочий ноль.
     
  6. Сон

    Сон Гость

    Именно так "ноль" и должен разрываться - при отключении фазы. непонятно, в описанном случае электрик поставил раздельные автоматы? Это неправильно. Если двухполюсный - все правильно.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  7. stia

    stia Гость

    Поскольку разделение PEN проводника на PE и N происходит на этажном щитке наличае автомата на нуле не противоречит нормам.
    Согласно ПУЭ запрещается иметь контактные или бесконтактные коммутационные аппараты в PE и PEN проводниках.

    Опасность в том ,что у вас не установленно УЗО.
    Настоятельно рекомендую ,вам его установить.
    Вот тогда ,автомат в N проводнике просто не нужет,т.к. УЗО отключает и фазный и нулевой проводник.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016