Нужен ли "карман" на выходной трубе для котлов navien стурбонаддувом

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем anatol franc, 26.12.2009.

  1. anatol franc

    anatol franc Новичок

    Регистрация:
    26.12.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Доброго всем дня.Установили в подвале напольный котёл NAVIEN KDB200 .В наружной стене проложили две асбесто-цементные трубы по 4 метра каждая ,одна для дымохода,другая для вентиляции .Котёл с проложенным дымоходом, соеденили алюминиевой гофрированной трубой.Газовики говорят ,что нужен "карман" наподобии тех, которые делают внизу дымоотводящей трубы для АОГВ,Может кто нибудь подскажет как выйти из ситуации.Может где нибудь на сайтах есть документ регламентирующий дымоотвод для котлов этого типа.По моему газовики мудрят ,что то.Очень прошу ответить
     
  2. likas

    likas Гость

    Тебе нужен СНиП 42-101-2003 по газовому оборудованию (приложение Г). Особенно внимательно прочитай пункт 1 приложения. Никто необязывает делать карманы, просто их наличие ЖЕЛАТЕЛЬНО. А "рогатики" из ВДПО желательное принимают за "обязательно к исполнению", что подводит их под статью 286 УК РФ :smile3:
     
  3. anatol franc

    anatol franc Новичок

    Регистрация:
    26.12.09
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    Уважаемый likas ,спасибо Вам за ответ,пардон, на каком сайте можно найти ,этот СНиП (прям ,как Буратино -а где взять ,эти 3 сольдо),чтобы я мог распечатать его.
     
  4. likas

    likas Гость

    http://best-stroy.ru/gost/r3/179/
    (по запросу "42-101-2003" в гугле)
    P.S. Также почитайте СП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ", СП 7.13130.2009 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ" (редакция 2009 года), СП 41-108-2004
    "Поквартирное теплоснабжение"(необязательное).
     