1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужен совет насчёт гидравлического стрелка...

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Turhan, 07.06.2015.

  1. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    так...ну вообще-то датчики ставятся только на подаче после насоса контура
    бойлерный в сам бойлер
    а ТП после смесительного узла и насоса (на гребенку контуров ТП)...
    что-то я в сомнениях.
    а нет ли схемы + автоматика (ну как в буклетах)
     
  2. aquakamin

    aquakamin Участник

    Регистрация:
    13.04.15
    Сообщения:
    145
    Лайки:
    23
    Адрес:
    Минск
    Turhan, в дополнение к утеплению попробуйте ещё поигратся со скоростями насосов. Для уравнивания потоков подаваемых НР1 и группой SP, НР2, НР3.
     
  3. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    а как они будут работать если на обратку приходит например 50 а насосы отрегулированы на 40термостат никогда эти насосы не включит ! потому как сигнал пришел 50 уже есть зачем ему включаться он уже нагрел выше нормы,я думаю термостаты нужно поставить как можно дальше от гребенки чтоб исключить нагрев термостатов
     
  4. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Вроде ничего плохого в этом нет. Так и должно быть, что на входе гидрострелки (подача с котла) температура выше, чем на выходе из гидрострелки (обратка котла).

    Даже, скорее нужно сделать так, чтобы разница была больше. Для большинства некоденсационных котлов на подаче оптимальнее иметь температуру +80, а на подаче +60, т.е. с разницей (дельтой) 20 градусов. Для конденсационных котлов, на обратке чем ниже будет температура - тем лучше, а самым оптимальным режимом считается режим 50/30 градусов.

    От правильного выбора режима котла сильно зависит расход топлива (газа), т.е. КПД (КИТ) котла.
    Если интересно могу выложить ссылку на то, как экономить расход газа.
     
  5. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    вы не поняли если он температуру ниже ставит, то они кольца отопления никогда не откроются даже если покроются льдом батареи,а которые отрегулированы на большую температуру будут работать нормально
     
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Как написано было в первом посте так и понял. Там было написано:
    Да и схема, которая была приведена - разве же это схема?
     
  7. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    1. бойлером лучше управлять встроенным термостатом Вам же нужна температура ГВС , а не обратки
    2 радиаторами лучше управлять комнатным термостатом (завязанным на котел или котловой насос) устанавливается в помещении (как правило это суточный) где Вы находитесь чаще всего за исключением кухни, экономия по газу до 30-40% (проверено на собственном доме)
    3. по теплому полу - трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком ( вот его (датчик)надо крепить на обратку.) или насосно-смесительный узел . 6995_2.jpg 255.jpg
     
    sitteplo нравится это.
  8. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    Alex_Karmanov, смесительный насос у вас на фото -просто космос. можно проще сделать.
     
  9. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    я предложил два варианта -
    1. трехходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком.
    2.насосно-смесительный узел
    что наиболее подходит выберет автор темы, предложите свое
     
    sitteplo нравится это.
  10. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    давайте подождем когда автор скорости на насосах выставит по рекомендации.
    (это базовое требование-расход в первичке должен быть не меньше расхода во вторичках)
     
  11. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    да правильней будет управлять температурой в помещениях и в бойлере чем по обраткам,
     
  12. Романок

    Романок Новичок

    Регистрация:
    17.11.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тульская обл г Кимовск
    совет 1:в низу стрелки должен стоять промывочный или сливной кран,предварительно откл.от электричества котёл,промойте стрелку,а потом не забудьте подпитать давление в котле до 1,5-1,8 бар.Стрелка требуется для подогрева обратной воды в большом объёме,чтобы котёл не лопнул в основном в чугунном исполнении,но так как у Вас объём обратной воды небольшой всего три контура и котёл не больше 60 квт по моему мнению,а стрелка при правельном расчёте устанавливается после110 квт мощности котла,так что я предполагаю стрелка лишний аксесуар в вашем отопительном контуре.Моё личное мнение!!!
     
  13. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Хочу подытожить.

    Можно "вкрячить" в СО кучу лишнего оборудования и материалов. Но смысла в этом не будет никакого. Только "деньги на ветер".

    У любого технического решения должно быть обоснование. А обоснованием может быть только проект СО с полным гидравлическим и теплотехническим расчетом. Т.е. гидрострелка нужна ТОЛЬКО там, где она действильно необходима по ТЭО (технико экономическим обоснованиям).

    Т.е. СО в проекте должна обладать наилучшим соотношением себестоимость/эксплуатационные расходы + комфорт.

    Грамотный гидравлический расчет, позволит сэкономить десятки и сотни тысяч рублей при монтаже СО. И десятки тысяч рублей в сезон за счет экономного расходования топлива.

    Вот пример обсуждения "нужен ли проект отопления" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/9-nuzhen-li-montazhnyy-3d-proekt.html
     
  14. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    может хватит саморекламой заниматься
     
  15. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    А
    А что Вы сами-то по теме ответили полезного для топикстаретра? Уверен, что мой ответ был намного более полезен и содержателен, чем Ваш.

    П.С. Если Вам есть, что сказать, давайте ссылки на Ваши собственные статьи, а не на копипаст.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.11.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом