Нужен совет насчёт гидравлического стрелка...

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Turhan, 07.06.2015.

  1. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    это то что предложено мной
     
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    1. Бойлером лучше всего управляет котел (при наличии у него такой возможности). При этом бойлер подключается до гидрострелки по штатной схеме от производителя котлов.

    2. Радиаторами лучше управлять не комнатным термостатом (ибо нас должа интересовать покомнатная терморегуляция, а не температура "средняя по больнице"), а количественно, посредством радиаторных термоклапанов. Комнатный термостат тоже нужен бывает, но для других целей, например, для уменьшения тактования котла и/или экономии газа.

    3. Насосно-смесительный узел ТП подключается к магистралям подачи и обратки через балансировочный вентиль, обеспечивающий нужный массовый расход теплоносителя. Датчик термостата трехходового смесителя НСУ ТП должен измерять температуру теплоносителя на коллекторе подачи ТП, а не на коллекторе обратки.
    НСУ ТП пример схемы 01.jpg
     
  3. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    вот теперь кроме ссылок на "Закажите у меня проект" появился хоть кокой то ответ, и то извращенно перевернутый
    а при отсутствии таковой ? АГВ еще ни кто не отменял, также попробуйте завязать между собой котел и бойлер разных производителей . даже при наличии платы управления в котле не факт что Вы найдете необходимые разъемы и выполните условия гарантии.
    укажите ссылку хоть на один сайт производителя с указанным способом подключения и наличием гидрострелки
    не отменяет наличие
    если уж передергиваете то делайте это качественно, что то Вы забыли про - "устанавливается в помещении (как правило это суточный) где Вы находитесь чаще всего за исключением кухни" , экономия по газу до 30-40% (проверено на собственном доме). С одними вентилями замучаетесь их по комнатам крутить, чтобы с экономить газ.
    С чего Вы это взяли? В нем уже все есть - Узел имеет три органа регулирования: 1. Балансировочный клапан вторичного контура
    2. Балансировочно-запорный клапан первичного контура 3. Перепускной клапан. Узел предназначен для поддержания заданной температуры и расхода во вторичном циркуляционном контуре, гидравлическую увязку первичного и вторичного контуров. Поэтому узел, прежде всего, настраивается на требуемое соотношение теплоносителя первичного и вторичного контуров (для получения требуемой температуры теплоносителя), балансируется с остальными приборами отопления. (Из Инструкции)- ссылка на инструкцию - http://valtec.ru/document/article/nastrojka-uzla-combimix.shtml
     
    sitteplo нравится это.
  4. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Alex_Karmanov, фу! Как некультурно и неграмотно... Исчезло желание с Вами дискутировать.
     
  5. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Вооще смысл использования гидрострелки чаще всего "высосан из пальца и надуман". Монтажники придумывают этот бред, для покрытия своей неспособности делать гидравлические расчеты. Но и винить их в этом нельзя, потому, что их квалификация не позволяет им быть проектировщиками СО. Поэтому монтажники - это всего лишь монтажники. И их дело - смонтироватьт по проекту.

    Гидрострелка - это как разделительно-согласующий трансфортор. Который нужен далеко не всегда.

    "Вкрячить" заказчику гидрострелку - чаще всего способ "развода заказчика на лишние деньги!".

    П.С. Скажите, пожалуйста! Есть ли у Вас лишние деньги?!
     
  6. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    согласен.
    стрелка -это вовсе не обязательное изделие.
    легко заменяется коллектором с байпасом.
    или вообще по-старинке.
    просто мода нынче пошла.
     
  7. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    вот мода на слова,как не назови все равно коллектор или как называли раньше узел управления
     
  8. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    да просто вариантов всего-то 3
    насос в магистраль .(весь мир так жил до 21 века и живет по- сей день-главное не затыкать контуры-или же надо ставить байпас)
    насос в коллектор (2 и более групп раздачи+байпас)
    насос в стрелку
    (и стрелка с коллектором или без)
    (надеюсь я не надоел)
     
  9. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Добрый день ! Простите , что вмешиваюсь в вашу интересную дискуссию. Если идет разговор про гидрострелку , не могли бы вы подсказать , можно вместо гидрострелки поставить теплоаккумулятор , и если да то какого максимального объема ?
    Спасибо .
     
  10. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    В некоторых случаях можно, а в некоторых нет.

    Поэтому, давайте начнём с вопроса: "С какой целью Вам нужна гидрострелка?". С учетом предположения, что раз Вам нужен ТА, значит используется ТТкотел (теплообменник стальной или чугунный?).
     
  11. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Это абсолютно разные вещи и используются для разных целей.
    Гидрострелка-это распределитель потока.
    Т/А -это накопитель тепла.
     
  12. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    да. но ТА всегда может исполнить функцию стрелки.
    просто надо промоделировать реальные условия работы.-получим , что может.
    если есть ТА-значит котел мощнее потребителей и должен не только давать достаточное тепло , но и потиху заряжать ТА.
    другое не будет работать нормльно.
     
  13. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Правда воду вначале нужно нагреть.Поэтому Т/А-это накопитель....и когда накопит,тогда используется(или нет)по желанию.
     
  14. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    это правда. если с начала топить, а потом неделю не топить
    но.
    ТА в обычном режиме ПМЖ не остужается настолько , что это влияет.
    (не могу подтвердить личным опытом. )
    ТТ ведь 2 раза в сутки грузят обычно. (мне приходилось так.) ..
    те ТА это в сущности буфер , а уже потом небольшой аккумулятор.
    длительность топки зависит от емкости(шахты или камеры) котла и от его способности нормально гореть на минимальной для него мощности.
     
  15. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
     