1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужен совет насчёт гидравлического стрелка...

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Turhan, 07.06.2015.

  1. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Всем добрый день.
    Да будет использоваться ТТ котел . Газа нет . ТТ со стальным теплообменникомю
     
  2. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Вот я и спрашиваю - возможно их совместить в одном ТА ?
     
  3. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Да , ТТ котел несколько мощнее потребителей. Особенно это будет ощущаться весной и осенью. И потом его ( ТА) ведь как источник тепла для ГВС , через теплообменник.
     
  4. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Я понимаю , что если мощность котла превышает мощность потребителей , то нужен какой то буфер ( ТА ) . И я вот и спрашиваю как лучше и где его подключить. И вот как вариант подключить его вместо гидрострелки ?
     
  5. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    ТА очень полезен и экономит топливо. Располагать его нужно так, чтобы дно ТА было на уровне верхнего патрубка (подачи) ТТкотла. И между ТТкотлом и ТА обязательно должна быть возможность исключительно гравитационной (ЕЦ) циркуляции.

    Вот ниже пример эскиза системы с ТТкотлом и ТА при которой возможно даже использовать термоголовки на радиаторах. Также система может работать исключительно в гравитационной циркуляции. Т.е. полностью энергонезависима.

    Гр-я. 2-х веточная попутная. 03 одноэтажная 1024.jpg Гравитационка. 2-х веточная попутная. 02.1024_70.jpg Присоединение ТТкотла к ТА 01.jpg
     
    сергей_минск нравится это.
  6. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Вы не ответили. Зачем Вам гидрострелка?
     
  7. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Много потребителей -6 контуров , в том числе два контура теплого пола ( 1-й и 2-й этаж ) Общая площадь отопления около 300 м.кв.
     
  8. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    Виктор Анисимович, у вас контуры с насосами . тогда ввариваете коллектор в ТА и на него вешаете нагрузки
    ..снизу коллектор обратка.-(тут возникает вопрос -на какой высоте обратку врезать в ТА.)
     
  9. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    Я планировал так:
     

    Вложения:

  10. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Количество контуров не имеет значения. Имеет значение сможет ли насос прокачать необходимый объем теплоносителя для обеспечения нужного температурного графика котла. А также от того, сбалансирована ли система.

    Насколько понимаю, никаких расчетов гидравлики системы не производилось?
     
  11. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Так неправильно. И небезопасно.
     
  12. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
     
  13. Виктор Анисимович

    Виктор Анисимович Активный участник

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    85
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Омская область
    А подробней можно ?
     
  14. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    а где насосы после ТА?
     
  15. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    а вообще для чего теплоакоммулятор для его площади нужен тонны на 3 если не больше смысл его ставить,вдобавок его нужно автоматизировать а не переключать вручную,потому как при первичном запуске вы будете греть ТА и подавать в систему,ТА был выгоден при электрическом отоплении с ночным маленьким тарифом ,а так я ни какой выгоды не вижу это конечно мое мнение
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом