1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужен совет по стропилам

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Андрей Алексеев, 30.10.2016.

  1. Intertree designs

    Intertree designs Участник

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    147
    Лайки:
    17
    Адрес:
    Санкт Петербург

    Судя по разрезу вам подойдут стропила 50х200мм с шагом 600мм, сшивайте доски встык, с нахлестом с обоих сторон метровых коротышей, крепите гвоздями 90мм.
     
  2. Вячеслав715

    Вячеслав715 Участник

    Регистрация:
    02.11.17
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Можно на стропильные ноги взять деревянные двутавровые балки необходимой длины. Они по размерам не ограничены шестью метрами. Поэтому ничего сращивать не требуется. Да и сечение можно подобрать исходя из нагрузки практически без ограничений. Для Москвы на такой пролет подходит, например балка БДКУ-406 Л с шагом 600 мм. Или можно взять готовые стропильные фермы и собрать стропильную систему за день.
    По расчету 200х50 никак не проходит на такие пролеты.
     