    Здравствуйте,уважаемые форумчане!
    Много как будто написано по теме теплых полов.Но каждый конкретный случай по своему индивидуален, и возникает вопрос: а как правильно включить контуры теплого пола в уже существующую систему?
    Итак, есть однотрубная система отопления в двухэтажном коттедже. Котел твердотопливный, установлен в подвале.К отоплению, в основном,претензий нет. Но в этом сезоне было решено сделать теплые полы в ванной и прихожей. Получилось 2 контура примерно по 25 м каждый.
    Подключить их предполагается в разрыв обратки. Но ломаю голову,как правильно это сделать: использовать дополнительный циркуляционный насос в составе коллекторов, либо перенести насос от котла и обойтись таким образом одним насосом? Да, на всякий случай: котел твердотопливный, температура обратки при максимальной мощности не выше 40..45 градусов. Возникает желание обойтись без узла подмешивания,тем более,что режим отопления циклический, соответственно, проблема перегрева вряд ли актуальна.
    Буду благодарен за ваши советы! Схему прилагаю.
     

    Вложения:

  2. Антон_отопление

    Антон_отопление Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    На обратку два тройника, между ними кран и смотрим продавит не продавит. Если не продавит ставим насос дополнительный
     
  3. Сергей1968

    Сергей1968 Новичок

    Регистрация:
    28.08.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Спасибо, все заработало.Доп.насос стоит, но прекрасно справляется и один,у котла!
     