Нужен совет - под крышкой счетчика не был зажат нулевой провод

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Барисыч, 24.02.2011.

  1. Барисыч

    Барисыч Гость

    Новый дом. Квартира без отделки. 3х фазный счетчик в квартирном щитке опломбирован. Электрика вся была сделана. Бригада делала комплексную отделку. Электрику решили сохранить но кое-что "подогнать по фигуре" заказчика. Розетки добавили, перенесли и тд.На стадии сдачи входим, включаем свет, а он горит как-то не так, или слишком ярко, или тускло.Запахло паленым. В итоге сгорели трансы у галогенок, таймеры вентиляторов, у кондиционеров сгорели блоки питания.Электрик чуть не поседел на глазах. Проверял все - все нормально.Оказалось- под крышкой счетчика не был зажат нулевой провод.Вопрос - кто виноват и как избежать похожих проблем нашим людям.
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Элементарное включение между фазами.
    Аккуратней нужно с 3х фазным вводом в квартиру. Если электрик не умеет с этим работать, то нечего было браться. Его вина.
    Разводку фаз нужно было делать в щите, а не в распаечных коробках. Единственный 3х фазный кабель тянуть только до варочной. Причём отдельный кабель, без всяких ответвлений.
     
  3. Сан Саныч - сан

    Сан Саныч - сан Заслуженный самостроитель

    Регистрация:
    27.08.08
    Сообщения:
    1 669
    Лайки:
    128
    Явный признак, что нуль по дороге отвалился, а дальше две фазы имеющийся общий провод поделили согласно сопротивлению нагрузок. Что сгорело, не вернешь. А виноват, кто не зажал. Вопрос, как возместить, у нас с этим туго. Я, как любитель инженер-электрик, думаю, что проверять надо максимальной нагрузкой, которая не ломается, типа печки. Ноль проверять специальным перекосом фаз, типа тут 1 квт, а на другой фазе 2 квт с контролем напряжения.
     
  4. aleks

    aleks Гость

    крышку сдернули-- вы виноваты. надо было электрика из жэка притащить вместе с инженером.
     
  5. ЮрийК

    ЮрийК Гость

    Здравствуйте.Если счётчик вскрывали Вы -то и отвечать придётся тоже Вам.А если в присутствии хозяина квартиры или электрика ЖЕК-то Вам бояться нечего.Причина плохого"ноля" была под пломбой,а Вы туда не лазили.Что бы избежать подобных проблем в будущем(и не только Вам)-советую поставить в щитке реле контроля напряжения,например,РКН -311.Оно защитит всё электрооборудование в квартире при повышении,понижении напряжения,перекосе фаз,отгорании "ноля".
     
  6. maxb

    maxb Гость

    полностью согласен
     