Нужна оценка системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Олег Свиридов, 16.02.2015.

  1. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Еще появилась мысль - куда подключать электропитание насоса? Или просто в разетку?(тогда будет работать не выключаясь?)
     
  2. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Ну на полы я пологаю обязательно насос. Только переставить на обратку?
     
  3. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну да...
     
  4. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    На мой взгляд он там и должен стоять. (на подаче). Он ведь после трехходового клапана. Если клапан открыт, он берет горячую воду в ТП. Как только он закрылся насос берет из обратки подмес.
     
  5. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а вот и подумайте с учётом этого:
     
  6. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Своего рода смесительный узел.
     
  7. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а если и его переставить на обратку - что-нить изменится? Подумаем...
     
  8. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Есть конечно простое решение всех проблем с работой нескольких насосов в одной системе - это гидрострелка. Но как ее расчитать.(Какай высоты, какого диаметра?????)
     
  9. ВикторБ

    ВикторБ Активный участник

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    83
    Лайки:
    4
    Нафиг столько труб?
    Я бы пустил 2 трубку и с обратки на ТП.
     
  10. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Если поставить клапан на обратку, то в ТП пойдет теплоноситель с температурой как в радиаторы, что нагреет пол градусов до 70. Для этого и делают смесительный узел.
     
  11. ВикторБ

    ВикторБ Активный участник

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    83
    Лайки:
    4
    Трубы от котла до разветвления надо увеличить. Диаметр.
     
  12. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну пусть там стоит, где был...
     
  13. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    до 32?, а что это даст?
     
  14. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Только моё мнение.
    При потребности в тёплых полах насос должен работать постоянно, а выключаться только при отключении тёплых полов. Для этого можно применить,например, насос с термореле или иную электронику. Смотрите у производителей.
    Место расположения насоса определяется конструкцией расходомера, а если вместо расходомеров вентиля, то расположение насоса значения не имеет. Есть схемы узлов смешения как с верхним так и с нижним расположением насоса.
    Почему одну? Даёшь на каждый радиатор "стрелку с насосом"!!!!:smile3:
    Если не ошибся, то общее количество секций 108. Это примерно (75/50/22 ) 10 - 12 кВт. Не советую повышать температуру подачи. Тёплый пол(26*С)- примерный максимум 2,5 кВт. Получается примерная мощность системы 14,5 кВт. Для обеспечения необходимого расхода советую от котла до разветвления PPR 40 х ?, а до коллекторов PPR 32 х ?
    Коллекторно-лучевая схема самая простая в регулировании, а при отсутствии расчётов это много значит. При любой схеме отопления, исключение последовательное соединение, регулировать нужно каждый прибор отопления. Параметры радиаторных коллекторов не превышают допустимые значения и если нагрузка отвечает потребностям здания, то все радиаторы будут работать и легко отрегулируются.
     
    Последнее редактирование: 17.02.2015
  15. Олег Свиридов

    Олег Свиридов Участник

    Регистрация:
    14.02.15
    Сообщения:
    23
    Лайки:
    1
    Добрый день. Подскажите, как Вы это посчитали. Еще у меня вопрос по РБ, группе безопасности, и дополнительному насосу на подаче возле котла : "Нужны ли эти приборы, или вполне хватит тех, что уже есть в котле?".
    Какой мощности насос нужен на теплый пол, при его площади 40 м2. Я думаю на 6 мвс будет слишком мощным.
     