1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна оценка системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bugaga, 22.09.2025.

  1. bugaga

    bugaga Новичок

    Регистрация:
    25.06.25
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Барановичи
    Добрый день, дом 2 этажа по 40м2, рабочая схема?
     

    Вложения:

  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    601
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Схема рабочая, только коллектор тёплого пола должен быть подключён параллельно. Т.е., подача и обратка не должны идти через него.
     
  3. bugaga

    bugaga Новичок

    Регистрация:
    25.06.25
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Барановичи
    Добрый день. Подскажите: есть ли смысл от котла до коллектора (или до развилки на этажи) вести трубой пп40? И надо ли заужать трубу на 2-ой этаж, или до коллектора 2-го этажа вести трубой одного диаметра от котла?
     

    Вложения:

  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    601
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Всё вести трубой одного диаметра, 32-й хватит, заужать не нужно. А 40-я это уже совсем "перебор" для таких площадей.
     
  5. bugaga

    bugaga Новичок

    Регистрация:
    25.06.25
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Барановичи
    исправленная схема, все верно?
     

    Вложения:

  6. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    601
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Да, все правильно.
     
  7. bugaga

    bugaga Новичок

    Регистрация:
    25.06.25
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Барановичи
    Спасибо.
     
    Инженерные Инновации нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом