    Доброго времени суток, господа профессионалы!!
    Два года назад в 3-х этажном офисном здании было смонтировано отопление 1 и 2 этажей согласно проекта(фото участка в приложении), но в местах подключения радиаторов(вне зависимости от диаметра магистральной трубы) были установлены тройники 16*16*16(фото в приложении).
    Вопрос: может ли работать такая система? Если нет, то почему и что можно сделать?

    Кроме этого, после завершения работ по проекту, другая бригада смонтировала отопление 3-го этажа без проекта на этот же стояк.
     

    Вложения:

    • IMAG2831.jpg
      IMAG2831.jpg
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      25
    • IMAG2832.jpg
      IMAG2832.jpg
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      22
    • IMAG2827.jpg
      IMAG2827.jpg
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
      18
  2. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Материал какого изготовителя принят для расчёта?
     
  3. Viacheslav

    Viacheslav Новичок

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Использована труба и фитинги польской фирмы Tweetop.
     
  4. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    К сожалению я не нашёл каталога продукции этого производителя. С продукцией Tweetop не работал, поэтому не знаю какую арматуру подразумевает проектировщик под обозначением PNK/JZ. Судя по предоставленной информации, производился реальный расчёт системы, а значит такое соединение, как на фото, не проектировалось, т.к. может привести к гидравлической нестабильности системы.
    В случае некорректной работы системы, нужно будет переделать подсоединение радиаторов с сохранением диаметров указанных в проекте.
     
  5. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    Тоже не понятно с обозначениями по трубе, но налицо заужение диаметра лежака под каждым тройником на радиатор. То бишь по русски тройник должен был быть на схеме отмечен так 20-16-20, а здесь просто 16-16-16.. В данном случае в зависимости от диаметра лежака подбирать тройники на радиаторы и ставить их, но возможно придется муфтить лежаки.
     
  6. Viacheslav

    Viacheslav Новичок

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Спасибо ballred и ОСВ208 за комментарии!!!
    Подскажите, пожалуйста, к чему приводит такое заужение и как с ним бороться?
    Обязательно ли все переделывать или можно что-то менее радикальное предпринять?
     
  7. Viacheslav

    Viacheslav Новичок

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    А реально обойтись балансировкой системы или увеличением мощности насосов?
     
  8. ballred

    ballred Специалист форума

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    72
    Лайки:
    7
    Нет.. да и невыгодно) проще присоединения переделать, даже с заменой труб - опытным монтажникам в два человека - день работы.
     
  9. Viacheslav

    Viacheslav Новичок

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Спасибо!
     
  10. ОСВ208

    ОСВ208 заблокирован

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    180
    Лайки:
    27
    Возможно и получится обойтись "малой кровью", например, установить регулятор давления, но это должно подтверждаться расчётом. На мой взгляд самое простое обратиться к создателю схемы( проектировщику). При наличии расчётов, поиск правильного решения не займёт много времени.
    Увеличивается гидравлическое сопротивление, увеличивается скорость на участке прибора, что может привести к образованию "мёртвых" зон, снижает обеспечение последующих приборов отопления.
     
  11. олег брест

    олег брест Активный участник

    Регистрация:
    20.04.15
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    29
    Адрес:
    брест
    Как вариант , причем простой и рабочий-
    Бросаем еще трубу - от стояка до последнего радиатора. И подачу и обратку. Труба 20. Получим колечко . Так как носитель будет бежать с двух сторон и тупикового радиатора не будет.
     
  12. Viacheslav

    Viacheslav Новичок

    Регистрация:
    22.06.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Спасибо! Хорошая идея!
     