1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нужна помощь по обвязке котельной

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Alex174, 04.02.2022.

  1. Alex174

    Alex174 Новичок

    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Челябинск
    Всем привет! Имеем дом 2 этажа, 160 м2 (+ будет гараж с водяным полом ~40 м2 и в дальнейшем баня 20 м2 водяной пол), бойлер косвенного нагрева 200 л.
    Подскажите пожалуйста, правильно ли мне собрали схему отопления или нужно по-другому делать обвязку и ставить гидрострелку?
    2022-02-04 11-59-41.JPG 2022-01-17 21-09-23 (2).JPG 2022-01-03 11-44-08.JPG
    1 этаж: водяной пол + 4 конвектора (3 в полу, 1 настенный в котельной), 2 этаж: лучевая разводка (4 радиатора, коллекторная группа на 2 этаже находится).
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Гидрострелка не нужна, а грязевик на обратке котлов обязателен (на схеме и фото не увидел).
     