1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

О целесообразности промывки системы автономного отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем _zhuns, 29.08.2011.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    вы слабо понимаете, видимо, что такое "грязевики"... Этот фильтр собирает лишь крупный мусор, а всю "муляку", он пропускает сквозь себя. Поэтому систему необходимо промывать, особенно если в ней старые или непонятные части. А лучше эти части промывать ещё ДО попадания их в систему. Но у автора темы такая ситуация, что ему нужно сейчас. Поэтому не будет никаких проблем, если он промоет и со спокойной душой запустит систему в дальнейшее плавание.
    Кстати, для сбора "муляки", есть специальный фильтр-отстойник, но далеко не всегда его монтируют в обычные системы. Да оно и не всегда нужно...
     
  2. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Я промыл систему и не жалею труда. Естественно, прочитал много и только в этой теме. Всем благодарен за советы и высказывания.
    Промывку выполнял "по комнатам", т.е. закрывал поступление воды в батареи остальных комнат. Потом, промывал все комнаты каждого этажа. Давление воды было около 3 атм. При промывке создавал гидроудары (открывал/закрывал кран). Заканчивал промывку, когда вода становилась прозрачная.
    Выводы.
    В комнатах, которые наиболее "интенсивно" эксплуатируются в отопителном сезоне, было больше всего "грязи": вода конечно "черная", в ней были кусочки изношенных изделий из резины и пр. Это скорее всего из кранов, которыми регулируют температуру в батереях.
    К сожалению, в моей системе никаких фильтров-отстойников нет. Но результаты показали, что в системе были инородные крупные и мелкие частицы.
    При включении систему в эксплуатацию придется побороться с "воздухом", но что поделаешь...
    Спасибо всем за советы и подсказки
     
  3. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Лишний раз воду из системы лучше не сливать. Ил в системе образуется при частой подпитке, либо смене воды. Если уж сомневаетесь в качестве воды поставьте лучше на обратку фильтр тонкой очистки для горячей воды.
     
  4. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Спасибо, kutzenko.sergej, система уже промыта.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом