1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

О размещении фильтра механической очистки

Тема в разделе "Очистка воды. Фильтры для воды", создана пользователем Михаил, 23.06.2008.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Подскажите пожалуйста где в системе водоснабжения (колодец, погружной насос, гидроаккумулятор (ГА), реле давления) следует разместить фильтр механичкской очистки воды.
    Бытовая логика говорит что до ГА, чтобы защитить его от загрязнения, но где-то (уже не понмню где) я слышал рекомендацию не устанавливать никаких устройств, создающих сопротивление току воды ДО ГА.
    Посоветуйте пожалуйста как все-таки поступить более правильно и какой фильтр мех. очистки выбрать.
    Анализ воды я не проводил, но колодец в плывуне и вода в нем содержит некоторое количество взвеси (на белом эмалированом ведре можно увидеть налет через неделю). Крупного песка в воде нет.
    Спасибо.
     
  2. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    фильтр только после реле давления и после бака, сделайте анализ воды и подбреите фильтр в соотв. организации
     
  3. Михаил

    Михаил Гость

    Спасибо.
    А баку ничего не будет?
    Хотя, скорее всего ничего, ведь двужущихся частей там нет, я правильно понимаю?
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ниччё с ним не будет, в крайнем случае рвётся мембрана, которая вулканизируется
     
  5. Михаил

    Михаил Гость

    Спасибо!
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Какое-нибудь обоснование нелюбви к реле давления и баку имеется?
     
  7. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    не понял, всмысле?
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ну ты говоришь что фильтр только после гидробака и реле давления... Почему не до них?
    Это ведь не всасывающая магистраль, а напорная...
    Чем может навредить фильтр, установленный после насоса, перед реле давленим и гидробаком?
     
  9. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    а теперь понятно, поясняю:

    если фильтр поставить до реле давления, то в случае его (фильтра) "забития" данные о давлении могут быть некорректными, запаздывать и самое плохое, что рано или поздно это закончится тем, что реле включит насос, он начнёт молотить, а вот выключить его будет нечем, точнее есть чем, но реле уже не поймёт, что давление превысило все границы и пора отключать насос, т.е. фильтр сработает как закрытый кран

    таких вещей я видел много по жизни, если насос слабоват, то от бесконечной работы и плохого охлаждения ломается он, но чаще, насосы ставятся достаточно мощные и из-за этого разрывает трубу около насоса

    такая же ситуёвина происходит, если стоит одно реле давления без предохранения второй релюхой, такая ситуация встречается на порядок реже, чем вариант с фильтром, т.к. нормальные релюхи, достаточно надёжные и она должна сломаться во время работы насосы, а это время, гораздо меньше, чем время простоя, но тем не менее ...

    ессно, возможно придумать какие-то предохранительные вещи, типа датчика и т.п., но это уже допы
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Все, понял. На эту тему уже что-то чуть раньше было, просто не сообразил сопоставить.
    Хотя чистить фильтр вовремя нам никто не запрешает:smile3:))
    Т.е. при чистом грязевом(а не тонкой очистки или водоподготовочном фильтре вроде как противопоказаний нет, кирдык наступает при его загрязнении...
    .
    Однако - если в управлении насосом стоит датчик сухого хода, особенно на реле протока, то проблемы вообще нет.
    Спасибо, попытаюсь больше не забывать.
     
  11. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    ну ета байда не ставится на артскважины, во всяком случае в стандартных вариантах
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    У кого как... Тот же Прессконтрол(PC) от грюндфуса - в качестве датчика выключения двигателя там применено реле протока, а в качестве включения - реле минимального давления.
    И это стандартная фича автоматики фирмы...
    И как по мне, то очень рационально и грамотно, чем реле с двумя уставками по давлению, используемые в большинстве других систем.
     
  13. Владислав

    Владислав Гость

    Господа а как все же лучше :датчик сухого хода или насос с поплавком который работает от реле давления?
    Да и Михаил не чего не спросил про зашиту тен на бойлере(навернека он будет стоять)-хотелось бы получить Ваше мнение?
    Да и где бы вообще посмотреть схемы водоснабжения которые действительно проверены временем ?
    Все разные и на какой остановиться проблема!
    Всем спасибо!
     
  14. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    :smile3:))
    Вы назвали три вида устройств управления насосом...

    В зависимости от того, чего вам требуется, а так же от некоторых внешних факторов, и надо выбирать требуемое...

    А с чего вы взяли, что Михаил чего-то с бойлером затеял?

    В смысле? Любая система будет работать если ее правильно собрать, и не будет работать - если собрать неверно...
    .
    По поводу датчиков...
    Что лучше, а что хуже - не нам судить.
    Все варианты примелимы... Каждый датчик имеет специфику, под которую он задумывался и изготовлялся.
    Датчик протока отдельно купить трудно, проще приобрести реле минимального давления - хотя это не одно и тоже, и на мой взгляд у реле меньше возможностей.

    .
    Вы задачу опишите, что имеете и что хотите получить - а там подумаем, что будет лучше в вашем случае.
    .
    На счет типовых схем применения насосов - у многих фирм в мануале на насос есть типовые схемы(рисунок дома, источника, насоса и оборудования - с указанием места и параметров установки каждого компонента системы) использования.
    Их и можно брать за основу, но с учетом имеющихся у вас факторов.
    Вот, например, мануал на грюндфус: http://ru.grundfos.com/content/dam/GMO/Documentation/books/Domestic-91830029-1205.pdf
     
  15. Владислав

    Владислав Гость

    Spy как вам такая схема
    колодец 6 колец на дне гравий
    насос погрс папловком
    труба ПП 32 до дома
    кран
    обратный клапан
    фильтр грубый
    ГА
    фильтр тонкий
    реле давления(типа FF 4-4)который идет на насос
    на бойлер перед бойлером магнитный фильтр
    на первом этаже 20 труба ПП
    на второй только туале 16 пП
    перед реле давления авт. на 6 А
    Спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом