    Везде в проспектах указано СОР ( т.е. отношение выданной энергии по теплу или холоду к фактическим затратам "из розетки") данной модели - 2..3, вроде круто. Но как то скромно умалчивается, при каких температурах получено это значение? Это как с автомобилями, -типа кушает 6 л/100 км, подразумевая, что машина едет с горки, и ветер попутный ;). Так вот, какие РЕАЛЬНЫЕ значения СОР при температурах , к примеру, 30-35 наружи и заданных 22 внутри, на холод, то же самое при внешних 5-7 С, и при -5,-15 к примеру? И по теплу те же цифры,
    при внешних 15 С, 7 С, - 5, -15 С?
    Смотря на графики производительности по холоду для того же Gree, напротив кривой при 35 С на улице, 22 внутри, работа на холод, - производительность указана как 100 %. 100 % - это как понимать?
    1 квт съели 1 получили? Или 100 % применительно к заявленному СОР, = 2.8? Т.е. 1 квт съели, 2.8 Квт холода дали?
    И, при какой примерно минусовой внешней температуре и работе на тепло эффективность сплита уже отрицательна, т.е. он начинает кушать больше, чем нагревать? Износом пренебрегаем пока ;).
     
  2. vitaliy

    vitaliy Гость

    > Можете поискать ответ здесь, там много статей про кондиционеры.

    Там очень интересно про пластиковые трубы для канализации, но про кондишены.. не нашел.
     
  3. kuka

    kuka Гость

    Честно говоря вопрос несовсем понятен, или неправильно сформулирован. Расчет зависимости потребляемой мощности кондиционера от его производительности по холоду определяется производителем и является аксиомой, доказывать которую ненужно. Но вот расчет на режим обогрева зависит от температуры на улице и при -10 КПД кондиционера падает до уровня прямопропорциональной производительности кондиционера, т,е, на 1 кВт потребляемой энергии он выдает 1 кВт тепла, что недопустимо с экономической точки зрения.
    Что еще сказать про холод, бытовая сплит-система небольшой мощности потребляет энергии (в зависимости от мощности) сравнимо с протым бытовым электрическим чайником, а если возникнут еще вопросы можете обратиться по тел. 784-70-23, 788-03-38 отдел кондиционирования.
     
  4. Святослав

    Святослав Гость

    Как так не нашли, у журналов АВОК, С.О.К, Аква-Терм есть специализация по кондиционерам.

    Например

    Аква-Терм в„–3, 2003

    статья
    Оконные кондиционеры в России и за рубежом

    АВОК в„–2, 2003

    статья
    Влияние воздухопроницаемости на проектирование систем климатизации

    И т.д. там много чего можно найти.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.2015
  5. позвольте замечание + отвечая на вопрос...

    При резко высоких Т за окном в режиме работы на охлаждение коэффициент будет падать аналогично тому, как он падает при резко низких температурах за окном в режиме работы на обогрев. Причина тому - затрудненный теплосъем с теплообменника наружного блока. Именно поэтому во внешнем блоке существует как защита по низкому давлению, так и по высокому давлению. Поэтому, странно, о каком аксиоматически постоянном коэффициенте при работе на охлаждение идет речь:smile3: данное утверждение может быть отчасти верно для средней полосы, где погода находится в некоторых пределах..

    PS: отвечая на вопрос, с которого началась дискуссия, хочу сказать, что все характеристики кондиционера рассчитаны исходя из определенных условий. В частности, мощность кондиционера, как правило, приведена исходя международного стандарта МОС R859 - то соответствует температуре внутри помещения 27 С / 19 С по влажному термометру, температура наружного воздуха 35 С/24 С по влажному термометру. Соответственно, при данных номинальных условия расчитан коэф. соотношения между потребляемой мощностью (по эл-ву) и выдаваемой мощностью по хладопроизводительности. Моё такое мнение.

    Михаил
    компания Air Flow Engineering




    > Честно говоря вопрос несовсем понятен, или неправильно сформулирован. Расчет зависимости потребляемой мощности кондиционера от его производительности по холоду определяется производителем и является аксиомой, доказывать которую ненужно. Но вот расчет на режим обогрева зависит от температуры на улице и при -10 КПД кондиционера падает до уровня прямопропорциональной производительности кондиционера, т,е, на 1 кВт потребляемой энергии он выдает 1 кВт тепла, что недопустимо с экономической точки зрения.
    > Что еще сказать про холод, бытовая сплит-система небольшой мощности потребляет энергии (в зависимости от мощности) сравнимо с протым бытовым электрическим чайником, а если возникнут еще вопросы можете обратиться по тел. 784-70-23, 788-03-38 отдел кондиционирования.
     
  6. vitaliy

    vitaliy Гость

    уточнение

    > Честно говоря вопрос несовсем понятен, или неправильно сформулирован. Расчет зависимости потребляемой мощности кондиционера от его производительности по холоду определяется производителем и является аксиомой, доказывать которую ненужно.

    Никто и не просит доказать ;). Я прошу цифры, КПД, в конце концов, когда его эффективность равна 1. Ведь явно при 22 в комнате и 45 на улице он будет кушать не 1 квт с розетки на 3 квт холода? А как бы и не все 3 квт.. т.е. при какой внешней Т его СОР =3, понятно -тут написали, 27 внутри и 35 снаружи. Хотя 27 внутри -не жарковато ли ;)?
    А вот СОР близко к 1 на каких внешних температурах будет? Если Т внутри 22-24 принять? А не 27?

    Но вот расчет на режим обогрева зависит от температуры на улице и при -10 КПД кондиционера падает до уровня прямопропорциональной производительности кондиционера, т,е, на 1 кВт потребляемой энергии он выдает 1 кВт тепла, что недопустимо с экономической точки зрения.

    Откуда взялась цифра -10? Т.е. какой порог эффективности работы кондишина на тепло? Стоит ли брать горячий сплит, или это трата денег?
     