1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

О заливке бетона в траншею

Тема в разделе "Бетон и цемент", создана пользователем Игорь Анатольевич, 28.05.2003.

  1. Здравствуйте!
    Мне заливали фундамент в траншею шириной 50 см, глубиной 1м 50 см. Армирование горизонтальное и вертикальное. Периметр 9 м х 8 м. Бетонная часть фундамента 1м 30 см., песчанная подушка 20 см. Залили бетона на 1 м. и остановились на трое суток. Верхняя горизонтальная арматура осталась открытой. Через три дня заливку закончили на 100 %. Вопрос: будет ли монолит? Нижняячасть ведь уже застыла. Можно ли так делать по технологии заливки фундамента? Уже долго ищу ответ и не могу найти. Может все-таки специалисты ответят?
    Спасибо.
     
  2. Роман

    Роман Гость

    Делать так делать можно приняв специальные меры: после заливки первого слоя бетон не ровнять (оставив шероховатым), перед укладкой второго слоя счистить металлической щеткой затвердевшее цементное "молочко".
     