1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Обледенение выхлопной трубы

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем СергейC, 07.11.2007.

  1. СергейC

    СергейC Новичок

    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Помогите.
    Установил парапетный котел DANI-7,4 с автоматикой Evrosit
    Все вроде бы нормально.
    Но при малейшей минусовой температуре (даже -2, как сейчас) сосульки с трубы дымохода на грибке - немалые.
    Труба проходит через лоджию, 1,2 м, и еще выступает за пределы сантиметров 30. Может это неенормальное выделение конденсата или я что не так сделал.
    ПОМОГИТЕ
     
  2. Анатолий

    Анатолий Гость

    Утеплите трубу
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Грибок убирайте в аварийном порядке. Анатолий правильно сказал, утепляйте трубу, но это не спасет от сосулек в сильные морозы. Вам рассказать, что произойдет, если ночью у Вас ,из-за сосулек на грибке , прервется тяга, а датчик контроля тяги не отработает, как положено или сами представляете?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом