1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Обмерзает коаксиальный дымоход и котёл выключается

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем inner_man, 12.02.2012.

  1. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    А 87 градусов какой угол, острый или тупой?
    Повторите геометрию. Уклон на улицу 3 градуса.
     
  2. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пришлось залезть в инструкцию
    ... проложить ее с уклоном не менее 3 градусов (ок 50 мм/м) к водогрейному котлу
     
  3. Виктор-

    Виктор- Гость

    А как по вашему..где начинает образовываться конденсат?
    На стороне отвода котла или на стороне улицы??? :wink3:
     
  4. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    на самом деле уклон в сторону котла делается для внутренней трубы. в наружней трубе конденсата быть не должно. там даже на фото отбортовка специально сделана. может у вас дымоход не герметично собран и конденсат из внутренней трубы попадает на наружнюю
     
  5. Виктор-

    Виктор- Гость

    Дык труба одна единая!!! Не сборная!
    Ее что..пополам согнуть что-ли??? :grin:
     
  6. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    труба состоит из элементов: отводы, трубы длиной по 0,5 и 1 м, наконец концевой элемент. и все это между собой стыкуется через раструб (как канализация) случается, что внутренние трубы вошли не плотно.
     
  7. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Косяк переводчика.
     
  8. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а вы когда нибудь видели каскадные дымоходы? они почему то все с очень явным уклоном в сторону котла. и никого это не смущает. а тут один котел и все так боятся в это поверить, что такое моет быть...
     
  9. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Сейчас специально ради вас просмотрел инструкции по коаксиальным дымоходам от BAXI и VAILLANT. Там написано дословно следующее (у BAXI):"При отводе продуктов сгорания на улицу трубы забора
    воздуха – отвода продуктов сгорания должны выступать из
    стены не менее чем на 18 мм. Это необходимо для
    герметичной установки на них алюминиевой погодной
    насадки с целью избежания попадания воды.
    Минимальный наклон таких дымоотводящих труб в сторону
    улицы должен составлять 1 см на метр длины."

    Извиняйте, файл прикрепить не могу, больше 1 МБ не прикрепляется
     
  10. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будьте честным до конца (ваша же инструкция)

    Обратите внимание! Необходимо обеспечить горизонтальный наклон труб в наружную сторону не менее 1см на
    каждый метр длины.
    При установке комплекта для сбора конденсата дренажная труба должна быть наклонена в сторону котла.

    И спор уже ушел не в ту сторону. Нравиться вам, чтоб висели сосульки снаружи, делайте уклон в сторону улицы, вода потечет туда, а замерзнет или нет, уже не важно, сам факт присутсвия воды на конце трубы не исключен!!!!!!
    Я всегда делаю уклон в котел, и не забываю ставить конденсатоотводчик, потому что конденсат обязательно потечет в сторону котла.
    В данном случае (фото в начале темы) один из вариантов появлении воды в заборном воздуховоде может быть момент не герметичности выпускной системы, соответственно замерзает на фото-конденсат, который течет на улицу.
     
  11. Виктор

    Виктор Гость

    Я всегда делаю уклон в котел, "Чудеса". При работе котёл засасывает воздух с улицы, вместе с конденсатом. Кап-кап внутрь на электронику.... Потом небольшой дым и очень большие деньги на ремонт.Был такой опыт ,знаю и помню.(Наклон был как положено на улицу, но повисла сосулька и при оттепели потянуло воду вместе с воздухом в котёл). :ireful1:
     
  12. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Цитирование инструкций с обеих стороны еще не успокоило Вас, что уклон можно делать в обе стороны?
    Давайте подведу общий итог: Не боитесь сосулек на конце трубы- делайте уклон на улицу.
    Если не жалко дополнительно поставить конденсатосборник за 50 евро, можно ставить уклон в сторону котла.
    По составу жидкостей: Из котла по внутренней среде вытекает кислота (слабая, но все таки кислота) соотвественно трава под трубой не растет.
    По притоку воздуха вода чистая и в очень малых количествах. Даже если она попадет на оцинкованный патрубок дымохода, то просто высохнет. В идеале воды быть не должно (из-за кондесата). Если затекает дождевая вода- то это неправильная установка.
    Различные варианты, кто что видел в своей жизни, не интересуют.
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    И куда она потечет при наклоне трубы в сторону котла???????????
    Правильно..вся кислота в котле!
     
  14. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Учимся читать и осмысливать, что написано в предыдущих сообщения
     
  15. kotel1991

    kotel1991 Участник

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обмерзает труба для подачи воздуха к котлу.
    Обмерзает потому, что часть продуктов сгорания с высокой влажностью попадает обратно в котел.
    Самое действенное решение - сделать внутреннюю трубу длиннее наружной примерно на 300мм.
    Сосулька из внутренней трубы, как правило, не внесит помех в работе.
    Вот, например, как выглядит оригинальный комплект с защитой от обледенения фирмы Виссманн.
    Комплект с защитой от обледенения
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом