1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Обрыв провода от электрода контроля пламени

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем _zhuns, 06.11.2015.

  1. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Вот такой электрод контроля пламени. Его тип КС19, для розжига- KF97
     

    Вложения:

  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Ну вот, это одно целое, ничего там не ремонтируется.
     
  3. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Возможно. Только убежден, что изолятор состоит из двух частей, как обосновывал выше. При окончательной сборке возможно было сделано жесткое соединение.
    Я обратился к форуму в надежде, что откликнется тот, кто имел дело с таким электродом.
    Все равно, спасибо всем, кто высказал свое мнение.
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поискал, нашёл
    850.00.11.00 Электрод контроля пламя Termet MiniMax GCO-DP-21-03
    Первые цифры это его каталожный номер. Электрод поджига чертовски похож, только выступающая часть электрода покороче.

    Вот принцип - Пульсация электропроводимости или эффект детектирования переменного тока между электродом, введенного в зону ионизации факела и заземленным корпусом горелки.
    Тоесть это собственно кусок толстой проволоки устойчивый (долго не перегорающий) к пламени.

    Вот фото http://kotel.kr.ua/term/TERMETZ0850001100/

    Собственно от него отходит обычный провод. Подсоединить можно какой то обжимкой. Пайка вряд ли подойдёт, наверняка расплавится. Зайдите в магазин автоэлектроники, там много разных контактов под обжим провода. Можно подобрать подходящее. У меня в духовке провод от поджига отгорел - подобрал...
     
    Последнее редактирование: 12.11.2015
  5. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 664
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Ничего, что
    ?
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я думаю что там на железке, через которую он крепится, есть маркировка.
    Конструктив может быть разный.
    Есть термопары, датчик работающий на ионизации и фотодатчики. Другие типы в котлах не применяются. Из всех этих типов только ионизационный похожей формы. Ну и фото ТС полностью совпадает с выложенной мной ссылкой.

    В отношении точки в середине датчика (на первом фото ТС) то это может быть провод дублирующий корпус. Прочитайте ещё раз выложенный мной принцип действия. Контроль тока в ионизированном пламени между электродом датчика и заземлённым корпусом горелки (тоесть фактически этой железякой датчика)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом