1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Оценка качества заливки фундамента - как это сделать ?

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Серго, 27.08.2009.

  1. Серго

    Серго Новичок

    Регистрация:
    22.08.09
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Прошу совета: как можно оценить качество залитого фундамента?
    Четыре дня назад бригада строителей закончила заливку фундамента одноэтажного садового домика с мансардным этажом и погребом. Фундамент заливали в два этапа: одна бригада залила подземную часть фундамента (с ней пришлось попрощаться), другая – надземную (участок под уклоном). Так вот, на 5 день я обнаружил, что в некоторых местах у опалубки по краю фундамента пошли трещины с косыми сколами на глубину 1-3 см. Сколотые кусочки легко достаются и пальцами ломаются. У опалубки обшитой рубероидом сколов нет, только там, где голая доска. Бригадир говорит, что это происходит из-за разбухания доски при поливе фундамента и ее подсыхании.
    Цвет бетона нормальный, без желтизны.
    Щебень просматривается на глубине 1-3 см от верхней плоскости заливки.
    Армопояс из арматуры 8 и 10мм.
    Щебень фракции 20-40, цемент М-500.
    Вопрос:
    1. Как в «домашних условиях» можно определить качество заливки фундамента и использованного бетона?
    2. На одном сайте прочитал, что наиболее частой проблемой бывает то, что для работы используется чрезмерно жидкий бетон, в результате чего заполнитель имеет тенденцию «оседать на дне» и такое разделение компонентов снижает общую прочность фундамента. Как определяется такая проблемы?
    3. Что необходимо учесть при дальнейшей заливке плит перекрытия и где можно познакомиться с технологией заливки плит?

    Спасибо!
     
  2. Инна

    Инна Гость

    Уважаемый Серго!
    Судя по данным щебень 20-40 и ПЦ 500, ваши строители замешивали фундамент сами? Отсюда и проблемы с качеством бетона. В бетоне главное соблюсти пропорции, щебень очень крупный, надо было фр.5-20, тогда "тело" бетона было-бы заполнено плотно. Жидкий бетон даст только больщую усадку. Будете заливать дальше подберите нормальные материалы, песок крупный Мкр 2,5, щебень фр.5-20, воды не много (очень густая сметана), цемент - хорошо ПЦ 500.
    Цвет бетона зависит от цвета цемента, и не влияет на прочность.
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    насчет сколов бригадир прав. верно и то, что лучще было дать сочетание фракций щебня - мелкий +крупный. Но вы не расстраивайтесь - при необходимой для теплоизоляции толщине стен и, соответственно, фундамента, бетон фундамента вряд ли приблизится к каким-либо серьезным напряжениям, разве что в местах стыков разнонаруженных неперевязанных стен, столбов итп. Спецы проверяют параметры бетона, выстреливая в него дюбелями. Кустарно - можно, наверное. Попробуйте кустарно сравнить легкость долбежа обыкновенным зубилом и молотком бетона вашего с эталоном - плитами перекрытия (М300) и фундаментными блоками (М200).
     
Похожие темы
  1. Александр
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    11 537
  2. bato
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    5 108
  3. Семен Семеныч
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 591
  4. валентинКир
    Ответов:
    17
    Просмотров:
    10 599
  5. Vadim Stepapovic
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    1 984
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом