    Всем привет, подскажите по вентиляции, кто знает

    Необходимо вентилировать помещение в 70м2, по всем формулам выходит необходимость канального вентилятора 800-1000м3, таких куча, выбрал сайлент, проблема в другом, по помещению протянута вентиляционная труба 125мм, общей длиной 13м, с 3-мя поворотами на 90, и 6-ю выходами для забора воздуха, выбранный мною канальный вентилятор имеет вход 200мм, то что при таком обстятельстве упадет провизводительность я понимаю, сильно ли возрастет шум от потока воздуха? к сожалению переложить трубы не представляется возможным(
     
  2. astravent

    astravent Участник

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Адрес:
    Москва
    Нет, не сильно. Ответ дан в стиле рекламы, обещающей улучшение цвета лица на 16% :smile3: Имейте в виду, что воздух будет забираться через ближние к вентилятору точки забора, а дальние будут нерабочие. Воздух будет идти по линии наименьшего сопротивления (ну, конечно, если ближние точки забора не задавлены клапанами регулировки).
     