Очень нужна помощь (отопление + гвс)

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Александр, 07.11.2010.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    скажу честно: сделал вывод - в отоплении, а именно в двухтрубной системе, вы совсем не разбираетесь.
    читаем закон Бернулли, что непонятно, спрашиваем. Кстати, про давление в радиаторе кто-то говорил или вы сами придумали?
    если что-то непонятно, лучше ведь спросить, а не писать чушь, которую на голову не наденешь, правда?
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну зачем так с сарказмом? (про мой перегрев)
    Когда от последнего радиатора в 3/4" трубу входит 1/2" труба, то это значит, что 3/4"-ая труба на обратке (а в последствии и на входе в котел) превращается по пропускной способности в 1/2". Попробуйте опровергнуть!

    А вот именно потом
    Т.е. сохранен закон количества. Сердце перекачивает именно столько сколько отдало и сколько приняло.
    А в вашем случае, в систему отопления в трубу по сечению А передано количество воды (несущее в себе тепловую энергию)=Х, а принято котлом на подогрев количество воды пропущенное трубой сечением Б=А/2. Так как выход трубы из радиатора по сечению меньше главной подводной.
    img_231468.jpg
     
  3. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вполне возможно. Спорить не буду.
    Только законы гидравлики никто не отменял.
    Обоснование закона в студию! Как он работает в замкнутой системе без свободного истечения жидкости?? :wink3:
    Насчет давления в радиаторе это ваш тесиз -
    поскольку входящий-исходящий патрубок (видимо как единое системное целое) нечто иное как радиатор.
    В противном случае избыточное давление может быть либо только во входящем либо только в исходящем патрубке.
    Правда! Вот я и спрашиваю!
    Как может работать система в расчетном режиме, если Вы зажали сечение на главном отводе отопительной воды??
    ТО что система работать будет - не спорю. только ее КПД падает однозначно. А значит в таком случае зачем отвод отопительной воды делать на 3/4", если выше чем 1/2" от радиатора система пропустить не сможет?
    Поясните? :shok:
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    хотел бы быстро вам ответить, но сейчас как раз началась гонка Формулы 1. Как только закончится, обязательно вам напишу подробный ответ. :wink3:
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Не вопрос.
    Поиск по интернету тоже занимает время... :grin:
    Для упрощения:
    Любой насос (а котел примем как тепловой насос) может перекачать и подать в систему ровно столько рабочей среды, сколько ему ее подвели.
    И если отвод (рабочая подача) от насоса 100мм труба, а подходит только 20мм труба, то думаю результат не стоит привязывать к дядьке Бернулли?
    В вашем случае именно такая ситуация при кольцевой обвязке, когда подача с 3/4" от насоса превращается в подвод к насосу в 1/2".
    Хоть 200мм трубу ставьте в кольцевую систему, но если выход с кольца через радиатор всего лишь 10мм обратно в систему, работа всего кольца системы из 200мм превращается в 10мм-вую!
    Чего уж тут сложного?? :smile3:
    .
    .
    Интересно кто-нибудь еще из участников форума примет обсуждение спорного вопроса??
     
  6. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Я к чему:
    Система будет работать. Только КПД ее падает.
    Поскольку последним радиатором придавили ее количественное восполнение горячей водой за 1 ед.времени.
    Поэтому , чтобы кольцо оборота нагревательной воды оставалось на расчетном уровне, необходимо на последнем радиаторе установить обходной кран, которым можно выравнить (увеличить) возврат нагревательной воды к котлу! Т.е. насос котла выдал в систему N-ое количество (пусть 100литров для примера) нагретой воды, но это же количество остывшей воды он и должен получить за эту ед.времени.
    В случае с заужением сечения выхода из последнего радиатора в кольце, насос (котел) сможет выдать в систему только то количество воды, которое смог пропустить через себя последний радиатор.
    В таком случае зачем после крайнего радиатора обратка в 3/4", если все равно радиатор только 1/2" пропустит. Да и смысл 3/4" на подводе также сомнителен :smile3:
    Смысл ставить большие диаметры труб в кольце отопительной воды в том, чтобы радиаторы отбирали тепловую мощность какую смогут выдать. Но при этом никак не изменяя количественный проток основной подачи и отвод остывшей по кольцу.
    Собственно все.
    С наилучшими!
     
  7. Александр

    Александр Гость

    Мне нравиться что тут происходит ) Но блин, емае ... я даже по теме которую завёл сам не получил всех ответов, а тут уже обсуждают то-что ну ни как не относиться ко мне )))

    Так прошу ответить мне.
    1) http://santechnik.org.ua/stati/vodoprovod/vodonagrevateli
    тут в самом низу в схеме "2" угольники в кругах - насосы?
    2) Сколько мне надо давление держать в моей системе? будущей )
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения.. Это я пытался выяснить некоторые аспекты.
    Но видимо.. тут это не получится.
    Вы хотите установить бойлер косвенного нагрева от системы отопления и назвали его теплообменником?
    Устанавливайте. Нет проблем.
    Только вопрос.. - у вас водоснабжение централизованное или автономное?
    Это может несколько изменить решение.. и пути развития.
    Порой проще установить накопительный электронагреватель.
    О какой системе говорим? О закрытой или открытой?
    О выборе однотрубной уже понятно.
     
  9. Александр

    Александр Гость

    Частный дом. Да бойлер косвенного нагрева я так называю )
    автономная система, и думаю закрытая ...
    поставлю манометр и буду как только так сразу добавлять давление.
    А расширительный бак обязателен?
     
  10. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это отопление. А вода у вас централизованная или скважина на участке?

    всегда..при любой системе.

    Итак Вы хотите:
    1. закрытую СО с бойлером.
    2. СО однотрубная.
    ???
    .
    .
    Судя по ответам Вы еще даже точно не знаете о выборе системы.
    Вопрос о расширительном баке наводит на мысль о недостаточности понимания работы системы отопления..
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а какие законы гидродинамики вы знаете? Ну вот хотя бы своими словами.
    Кстати, гидравлика и гидродинамика - это разные вещи, если что :wink3:
    ох, ёшкин кот! а самого Бернулли вам не воскресить?
    Хорошо, если своими словами, то: Если в трубопороводе будет отрезок с уменьшением диаметра, то в нём давление жидкости уменьшится, а скорость движения жидкости увеличится. Объём же прокачиваемой жидкости останется прежним, как до изменения диаметра. Если очень хочется получше разобраться, находим учебник физики (по моему 6-ой класс) или можно в Википедии почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Бернулли. Проще можно сказать так: если подводящая магистраль 3\4" и мы перейдём перед радиатором на трубу 1\2", в подводящей магистрали давление будет больше, но скорость движения перед радиатором, именно из-за уменьшения диаметра увеличится. Что происходит в самом радиаторе: внутренний диаметр большинства радиаторов гораздо больше чем 1\2", поэтому идёт обратный процесс, скорость течения уменьшается, давление возрастает. То что закон Бернулли работает в гидродинамических системах, тут уже обсуждалось и не один раз. Для примера могу привести вам пример из практики: Трубопровод высокого давления (если удастся вам посмотреть нефть, газ, водопровод или любой напорный), сделан большого диаметра, там очень толстые стенки, рассчитанные на очень большое давление. А вот манометры почему-то... приварены или даже припаяны тонкими трубками. По вашей логике давление в трубопроводе должно было разорвать подводку к манометру. Почему так не происходит?
    вот несколько минут ищу специально для вас фото таких манометров, но пока нашёл только вот это фото http://lesoproekt.ru/images/pro2.jpg заметьте диаметр отводящих труб с кранами.
    ничо не понял, определитесь поконкретнее, что вы говорите.
    ой, не смешите мои рёбра, пжалста :mosking:
    боже мой, сейчас же выбросьте всю эту кашу из головы. Вот вам рисунок двухконтурной системы с указанием диаметров, чтобы вы активно всё посчитали, возможно перестанете выдавать смешные тексты. Если же не перестанете, я ещё раз попытаюсь вам это объяснить.
    Кстати, данная система реально работающая, проверенная не один раз (но вы же ведь не поверите, правда?) img_231483.jpg
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    да.
    давление в системе отопления или ГВС? Если отопления, то номинал по котлу, если ГВС, то давление водопровода.
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Елы-палы..
    Ну при чем тут скорости и давления????
    Мы не говорим об удельной теплопередачи по времени. Вот именно там важны скорости теплоносителя в теплообменнике!
    Мы говорим о КОЛИЧЕСТВЕ прокаченной жидкости по кольцевой системе! Без разницы на каких скоростях и при каких давлениях!!
    Разницу понимаете? :smile3:
    С чего бы это? Откуда взято такое утверждение? :shok:
    Во всяком случае не по причине, что там давление ниже от трубопроводного! Вы так не считаете?
    Еще раз..для Вас отдельно:
    Я уже говорил, что система такая будет РАБОТАТЬ!!! только эффективность ниже.
    .
    .
    .
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    та для вас всё ни при чём, как я понял
    такая система и есть наиболее эффективная. а ваше закольцовывание магистралей, будет выглядеть вот так, если его привести к более удобному виду для восприятия: img_231495.jpg
     
  15. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну приведенный рисунок некорректен, так как тут симбиоз коллекторной схемы.
    Но тем не менее:-
    !!!
    Вопрос снят!
    Сам себя запутал!!!
    КАЖДЫЙ из радиаторов возвращает в общую обратку забранное количество воды!!!
    Вы правы, обвод крайнего радиатора ничего не решает!!!!
    .
    .
    .
    звиняйте!
    Признаю свою ошибку!!!
    :sad:
     